44问答网
所有问题
当前搜索:
2万瓦三相电用多大线
三相2
万w导线
要多大
答:
20000瓦在三相电下的正常工作电流 =功率/电压/相位1.732/负载功率因数(不同负载功率因数不同,一般0.75-1左右)电流约为20000/380/1.732/0.85
约为36A左右
根据这个电流选择对应的电缆
可以选用10平方或者以上的铜芯电缆
两
万瓦
得用多少平方线?
答:
三相两万瓦是二十千瓦,电流约40安培,
使用10平方电缆
。
二万瓦需要多大
电线?
答:
用10平方铜线即可
,10平方铜线载流量是60安。一平方铜芯能承受7A电流 。所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A 220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。使用铜芯电线时注意事...
家里所有用电在
2万瓦
左右,大概主线用多少平方线好?
答:
主线至少要配16平方铜芯线。
请问380v10平方
电线
能用多少瓦
答:
220是我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。我国交流电频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,110V/220V;非洲国家40Hz。
三相电
”的的概念是 :我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线...
店里总功率大概1到
2万瓦
,两相电,请问要几个平方的线才能带起来?
答:
单相电 电机类多的话用35的 不多可以用25的
三相电 用
25的比较好 16也能用
4平方线能不能带2台5p空调?
答:
单相电不能,
三相电
是可以的。4平方的铜芯线,现在大都是暗线铺设的,由于散热性较差,单相电最大功率应控制在5500瓦以内。三相电可以承受
2万瓦
左右的电器功率。五匹空调制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率一般在10000瓦左右。
2
5匹
三相
空调机电流是多少用多少空漏电保护开关?
答:
25匹的空调,制冷输入功率应该在
2万瓦
左右,制热加上辅电的功率大约在4万瓦左右。
三相电
应
使用
16平方的铜芯线,开关可以使用80A空开或漏保,如果是单冷空调,使用60A的就足够了。
380V
2万瓦要
配
多大
的空开
答:
2万瓦
就是20千瓦,380V
三相
电源供电的,20KW符合一般电流是40A左右,
需要使用
63A空开
店里220伏电器的
要2万瓦
,380伏的电器要4万瓦,三楼跨度70米套管要用...
答:
根据你的描述一共
需要
60千瓦的功率,肯定只能380伏
三相
引入店里,有功功率电流为60000/(1.732*380)=91安,实际视在电流估计要达到100A以上,采用套管敷设放置四芯(三相四线),需选择50平方毫米的铜导线。实际
使用
时如果不是所有电器同时用电的话,可以考虑公用系数,例如公用系数为0.7,则负载电流...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
2万瓦用多少平方的电线380v
2万瓦三相电用多大空开
380v20000瓦用多大的电线
功率2万w三相用多大平方电线
2万5千瓦三相用多大的线
2万4千瓦三相用多少平方电线
三相两万千瓦用多大线
10平方线带2万瓦
一万瓦用多少平方电缆三相电