答:
1. 60-70千瓦。2. 对于一个200千伏安的变压器,在运行时其功率通常需要达到80%左右,
即200千伏安的80%等于160千瓦左右
。在短时间内,变压器可以承受过载,因此在正常运行时,其负载通常保持在160-170千瓦之间。3. 变压器的功率指的是有功功率,通常在正常使用情况下,最大负载功率会控制在80%左右。...
200
KVA
的变压器
可以承受多大的功率?
答:
1. 200KVA变压器代表其额定容量为200千伏安,这表示在理想状态下,变压器可以连续供应200千瓦(kW)的功率
。2. 如果所有负载都是电阻性负载,例如电热器,200KVA变压器可以承载其额定容量所对应的200千瓦的负载。3. 然而,如果负载主要是感性负载,如电动机,由于这些负载在启动和运行过程中会产生额外的无...
200
KVA
的变压器
能有多大的负荷。换算成KW
答:
1. 在功率因数达到1的理想条件下,
一台200KVA的变压器能够承担的最大负荷为200千瓦
。2. 然而,实际应用中,由于电力系统中存在无功补偿,功率因数通常低于1。若功率因数在0.9左右,变压器的实际负荷能力将降至大约140千瓦至180千瓦。3. 考虑到电机不会同时达到最大电流输出,200KVA的变压器在实际运行中...
变压器200
kva
能带多少
kw负荷
答:
1. 变压器的负荷能力通常以千伏安(kVA)为单位表示,而不是以瓦特(W)为单位。因此,
200kVA变压器的负荷能力是200千伏安
,而不是200瓦特。2. 要确定200kVA变压器能带动的负荷,需要考虑变压器的效率和实际使用中的损耗。理想情况下,如果变压器的效率是100%,那么200kVA的变压器可以提供200kW(千瓦)的...
200的变压器
可以带
多少千瓦
答:
变压器的标注容量为200千伏安,根据常规使用标准,其有效负荷通常为标注容量的百分之八十,
因此200千伏安变压器可以带128千瓦的负荷
。2. 变压器是一种利用电磁感应原理来升高或降低电压,并实现电能传输和信息传递的电气设备。这种设备通常包含两个或多个线圈,通过交流电磁场的作用,实现电能的转换和传输。
电力单位换算
200
kvA
的变压器能带多少
个
千瓦
?
答:
最大可带动的有功功率将降至约160kW。3. 若有无功功率补偿,通过调整可以提高功率因数,这样同一个
200
kvA变压器最大可带动的有功功率可以提升到172kW至180kW。4. 对于纯电阻类负载,由于它们的功率因数是1,因此200kvA
的变压器
可以理论上带动200kW的有功功率,前提是负载的功率因数维持在1。
200
千伏安
变压器
可以带
多少千瓦
答:
160-170
千瓦
。
200
千伏安
变压器
,在运行时的设备功率要达到80%左右,200千伏安的80%为160左右,且在短时间之内也是可以过载的,所以保持在160-170千瓦之间。变压器的功率指的是有功功率,在通常使用的情况下,最大负载功率会控制在80%左右,超过最大负载功率之后,变压器会出现损伤。
200
kva
变压器能带多少千瓦
答:
200
kva
变压器能带
145
千瓦
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变...
200千瓦的变压器能带多少千瓦
的负荷?计算公式
答:
200千瓦变压器
的容量需要计算如下:1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(KW)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。2。通过计算0.8的平均功率因数,200千伏安变压器可以加载160千瓦(200 kVA*0.8)的有效功率。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝绞线,成本大概几千元...
200
KVA
的变压器
可以承受多大的功率?
答:
按道理说200KVA的变压器如果全部是电热(阻性)负载,
就能带200千瓦的负载
。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是120千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(140KW)或8折(160KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是170KW。