答:
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A
。如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压...
200k
ca三相
变压器
的额定
电流
是288,请问是单项
288A
还是三相和是288...
答:
200KVA变压器低压测额定电流为200*1.44=288A
为相电流即每相都为288A.使用220V电器有关系.但是总的输出电流不变.
保险管
200k
a
是多少安
答:
保险管200ka是200千安
。200ka变压器的额定电流为200千安,当200ka的变压器使用与其匹配的保险丝来进行电流保护时,则保险丝的额定电流要大于200ka变压器额定电流的百分之十左右才能起到保护作用,保险丝的额定电流在210到220ka之间,所以200ka变压器配210到220ka之间的保险丝。
200K变压器
用150/5与500/5的互感器有什么区别
答:
200KVA变压器低压侧的额定电流为303A
,所以150/5A的电流互感器额定电流小于变压器额定电流,不能用。用500/5A电流互感器是正确的
200k
ⅴa
变压器
最大多少
电流
?
答:
低压侧额定
电流
是288.7安左右。
各大小的
变压器
额定
电流是多少
?比如30KAV。。。
200K
AV。。。等等
答:
以200KVA变压器为例(10KV电压):高压侧:200除10除1.732=11.5A 低压侧(400伏)200除0.4除1.732=
288A
容量除以电压在除以根号3就是电流
电力单位换算
200k
vA的
变压器
能带
多少个
千瓦?
答:
选择
变压器
时负荷的功率因数
可以
按0.85~0.9考虑,换算下来可以带170~180kW的负荷,但是一般按这个数的85%带负荷比较经济。
200K
ⅴ
变压器
出线用十六平方铝线能代多少千瓦?
答:
1、16平方毫米铝线,安全工作
电流
大约在45-50A左右。2、若按照50A,且为三相四线不考虑电压降时,则功率(功率因数按照0.8考虑)约为:220*1.732*50*0.8=15.2kW,即15kW内。3、若要考虑供电距离,应有电压降的要求,即要按照供电距离进行校验才行。4、电压降校验:U%=PL/(CS)。U为电压降...
40千瓦电机距离200千瓦
变压器
500米能不能拉动?
答:
如果釆用降压软启动同时线面积足够,
可以
拉动。这里的关键是启动。电机启动
电流
是额定值5一7倍。
200K
Av近距都有些免强。
一个
200k
kva的
变压器
加上一个
多大
的调
压器可以
试电1250kw的万伏电动...
答:
你的问题根本读不通,1250KW的万付电动机是什么?10kv电压的高压电机吗?
200K
VA的
变压器
最多带180千瓦,是不可能带动1250千瓦电动机的
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
200千瓦变压器能负荷多大
200KVA变压器能承受多大电流
200kwa变压器能带多大电流
200变压器的额定电流
200kva的变压器最大电流
200kva变压器额定电流是多少
200kva能承多少电流
200KV变压器最大负载电流
200变压器能承载多少电流