钢结构
施工通病分析及防治办法?
答:
现如今
钢结构
工程日益受到更多建设单位的青睐。在承接钢结构安装工程时,怎样才能确保施工又快又好?这里为您总结了一份通病防治方法,一起来看吧。安装偏差问题本章节着重介绍钢柱安装标高尺寸超差,钢柱
垂直度
超差,吊车梁垂直度和水平
度偏差
问题。1.钢柱安装标高尺寸超差【现象】钢柱安装后标高尺寸,影响其他构件安装调整...
怎样用地脚螺丝矫正
钢结构
柱子
垂直度
答:
一般是把柱子的轴线方向和垂直方向分两次调节,用经纬仪检查柱子往哪边倒(倒的多,肉眼也看得出,没有经纬仪,用吊线锤也可以,最好是磁力线锤,可以粘在
钢
柱子上),确定哪边低,就松开那边底板上面的压紧螺母,不要松太多,然后慢慢往上紧底板下面的调节螺母,边紧边注意柱子
垂直度
的变化,...
多层
钢结构
构建组装检验批需要验收立柱吗?还是说验收部位只有几米层...
答:
要验收的。多层
钢结构
主体结构的整体
垂直度
允许
偏差
:H/2000+-10.0mm且不应大于50.0mm
钢结构
安装施工记录是怎样的?
答:
Ⅰ 基本要求和内容 (1)
钢结构
主体结构的整体
垂直度
和整体平面弯曲的允许
偏差
应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。(2)钢网架结构总拼完成及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,...
钢结构
安装规范?
答:
太原
钢结构
设备钢结构通常会在以下方面提出特殊要求或者更高要求:结构件:材质、表面粗糙度、公差、表面处理、直线度(或弧度)连接:孔位
偏差
、螺栓等级;焊接方法、焊接标准、焊材;气密性,要求进行无损检测、液体渗透检测等整体结构:
垂直度
、水平度等包装:包装材料、包装方法仓储:环境温度、环境湿度...
钢结构
施工中螺栓孔加工允许
偏差
0.03t且不大于
2.0
是什么意思
答:
C级螺栓孔加工的垂直度允许偏差,0.03t且不大于
2.0
mm 这里t是指构件厚度,例如
20
厚的钢板螺栓孔
垂直度偏差
不能大于0.6mm 并且最大不能超过2.0mm
本人刚接触
钢结构
安装行业。不知道该如何学习。譬如柱子
垂直度
、梁水平...
答:
你可以用线锤或者经纬仪去测量柱子的
垂直度
具体操作1、线锤稳定住后去量线与柱之间的间距(控制3个点,线锤的起点尽量放高些)等长代表柱子是垂直的 2、调整好经纬仪的水平度,然后由下到上看柱子中心线或者边线(建议为中心线)其实如论用哪种方法原理是一样的 梁的水平度可以用水平尺去测量 ...
钢
柱
垂直度偏差
大了 怎么办?
答:
【1】钢柱
垂直度偏差
大了可以先把地脚螺栓松了以后、调一下、调到允许偏差范围之内即可。【2】钢柱:
钢结构
工程主要的建筑结构类型之一。是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。中国是最早用铁制造承重结构的国家,钢结构工程是以钢材制作为主的结构。远在秦始皇时代(公元前246-219年)就已经用铁做简单...
钢结构
施工时螺栓孔允许
偏差
0.03t且不大于
2.0
是什么意思
答:
03倍,比如说100mm钢板,
误差
应该在0.03*100=3mm以内,但是又必须小于2mm,所以100mm钢板孔误差不能大于2mm;、如果,钢板为50mm,0.03*50=1.5mm,这时,误差应该小于1.5mm且不大于2mm,所以50mm的钢板孔误差不能大于1.5mm;记得高中时候有一节学习合并时有提到,
钢结构
爱好者真诚为你回答。
钢结构
测量监控工艺程序?
答:
3、柱顶放线:利用投测点,运用全站仪或J2经纬仪进行排尺放线。柱顶轴线放样应在钢柱柱头的4个面标示出来,既方便施工中监测,又便于推算钢柱的扭转值。4、安装监测:
钢结构
安装精度的控制以钢柱为主。钢柱在自由状态校正时,
垂直度偏差
应校正到0。钢梁安装时还应监测钢柱垂直度的变化,单节柱的...