44问答网
所有问题
当前搜索:
220kV主变耐压局放试验时间
主变耐压
和
局放试验
和天气有关吗
答:
有关。
主变耐压
和局放试验和天气有关,如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。主变感应
耐压局放试验
作为变压器交接现场最重要的一个质量控制试验。
电力
变压器
的
局放试验
答:
以实验室检测系统为基础设计了一套基于现场的超高频
局放
检测系统,并成功地于2003年2月23日在河南某变电站一台正在运行的型号为SFPSZ9-
220千伏
/120000千伏安的
主变
进行了安装与
试验
,实现了国内用于实际在线安装测试的首次试验。后来又在该
变压器
吊罩检查期间,安装了基于超高频检波信号的固定式监测系统长...
主变
进行
局放试验
时为什么将分接开关调至额定档
答:
1、额定档位是
主变
设计和制造时确定的最适合运行的档位。在额定档位下,主变的绝缘结构和电气特性能够得到最好的保证,以保证
试验
的准确性。2、在额定档位下进行试验,可以更好地模拟实际运行条件。主变在额定档位下运行时,负载和电压条件是稳定的,这样可以更好地观察和评估
局放
情况。3、调至额定档...
2021-09-10
答:
由于在做全绝缘
变压器
的交流
耐压试验
时,只考验了 变压器主绝缘的电气强度 ,而 纵绝缘没有承受电压 ,所以要做感应耐压试验 对半绝缘变压器主绝缘,因其 绕组首、末绝缘水平不同 ,不能采用一般的外施电压法试验其绝缘强度,只能用感应耐压法进行耐压试验。 为了要同时满足对 主绝缘和纵绝缘 试验的要求,通常借助于 辅...
变压器
、互感器设备反事故技术措施
答:
(8) 已安装完成的互感器长期未带电运行(110
kv
及以下大于半年;35kv及以下一年以上),在投运前应按照规程进行预防性
试验
。 事故抢修安装的油浸式互感器,应保证静
放时间
。 (9) 互感器的检修与改造。油浸式互感器检修时,应严格执行《互感器运行检修导则》(DL/T727—2000),要注意器身暴露时间不得超过规定,回装时...
22
kV
站用
变压器
油介损对运行的影响
答:
一般情况
220kV变压器
为充氮或充油运输两种方式,而110kV变压器普遍为充油运输。变压器及补充油运抵现场后,应尽快着手对油样进行检测,按规程简化检查如下项目:油外观、闪点、
耐压
、水溶性酸(pH值)、酸值、微水、色谱、界面张力、介质损耗角(90℃),其中对于新安装的变压器油的数据易引起不合格的常有:(1)油微水超标,...
什么叫三种人工作名单
答:
回答:给你变电站的。变电站运行安全检查确认表巴中电业局安生部二○○四年十月八日一、安全管理序号 检查项目 检查情况 检查人 确认人 备注1 “两票”管理 1.1 站内是否存放当年公布的“三种人”名单的文件 1.2 站内是否完好保存有上一年的“两票” 1.3 是否坚持每月对“两票”合格率进行分析统计 1...
电力设备检测包括哪些内容
答:
7、三倍频及工频感应
耐压试验
对
变压器
、电抗器等设备的主绝缘进行感应高电压耐压试验,以考核绕组间、匝间绝缘耐压能力。又因三次谐波的三相叠加等于三相三次波的代数和,其感应电压为最高,对绝缘的破坏性也最大,故需作三倍频的感应耐压试验。8、冲击波试验 电力设备在运行中可能遇到雷电压及操作过程...
变电所
主变220kV
侧用避雷器额定电压为204kV,主变110kV侧避雷器额定电压...
答:
220
和110
千伏
说的是线电压,而避雷器承受的是相对地电压。他的额定电压肯定是高于系统相电压的。你说的排气通道应该是避雷器的压力释放阀,防止避雷器故障动作时粉碎性爆炸的
1台3相
主变局放
传感器安装个数
答:
2至3个。根据查询电子仪器网显示,1台3相
主变压器放
传感器安装个数为2至3个,三相变压器是一种电力变压器,用于将三相交流电能的电压进行变换。它由三个独立但相互耦合的线圈组成,可以将高电压的三相电能转换为低电压的三相电能,或者将低电压的三相电能转换为高电压的三相电能。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
220kv变压器局放试验方案
220kV主变压器局放试验
220kv变压器局放试验标准
220kV变压器局放标准
10kv局部放电PC值标准
变压器局部放电试验怎么做
主变压器局部放电试验
110千伏沿面放电尺寸
220kv变压器做哪些试验