220v母线电压允许范围
直流
母线电压
可以过高或过低不?会有什么危害?
允许范围
是多少?_百度...
答:
直流母线电压的允许范围为+10%— -10%
。220V直流系统正常运行电压为230V,变化范围为225~235V;110V直流系统正常运行电压为116V,变化范围为113~118V,异常情况下不许低于额定值的80%。
电压
偏差
范围
是多少?
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:
电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ...
直流
母线电压
过高或过低有什么危害
答:
直流
母线
,分为合闸母线和控制母线,拿控制母线来说,过高或者过低都会影响保护继电器的工作状态,从而影响保护部位异常动作 异常报警甚至因为失去保护作用而造成重大损失等。
电压
合格率中的电压合格
范围
怎么确定
答:
1、
单相供电220V居民客户受电端:-10%~+7%,即用电时最高电压不高于236V,最低电压不低于198V
。2、 三相供电10KV(6KV)专线客户或380V客户端:-7%~+7%,即用电时最高电压不高于10.7KV(6.42KV)或407V,最低电压不低于9.3KV(5.58KV)或353V。3、35kV及以上用户的电压变动幅度,...
220v
直流母线均充时的
母线电压
是多少
答:
200v左右
,一般情况下220v直流母线均充时的母线电压是200v左右,
10KV,66KV,220KV的
电压
合格
范围
是多少
答:
2、10 kV及以下三相供电
电压允许
偏差为标称系统电压的±10%;3、单相
220V
供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。4、因此标称电压380V的三相系统正常
电压范围
在342~418V之间。统计 电压监测点应选定一批有代表性的变电站10kV
母线
和用户作为电压质量考核点:C类10kV及以上电压供电一般用户,原则上...
变压器
母线电压
是否合格,如何判断?
答:
国家标准规定电压偏差允许值为:a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;b、10千伏及以下三相供电的,
电压允许
偏差为额定电压的±7%。c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。电压在上述
范围
变动就算合格。
电压
合格率的国家标准
答:
《电能质量 供电电压偏差》规定各电压等级的电压合格偏差
范围
。
220V
单相供电电压偏差为标称电压的+7%、-10%,380V三相供电电压偏差为标称电压的±7%按南网的标准:A 类——带地区供电负荷的变电站和发电厂的 20kV,10(6)kV 各段
母线电压
B 类——35kV,20kV 专线和 110kV 及以上用户端供电电压C 类—...
变电站的
电压
波动
范围
如何确定?
答:
每个
母线电压
等级不同,其电压波动
范围
也不同。35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;
220V
单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%
在电力系统中无功电力按照什么要求管理?
答:
(二)10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。(三)
220V
单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。第六条电力网电压质量控制标准(一)发电厂和变电站的
母线电压允许
偏差值1.500(330)kV及以上母线正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响。电力系统...