44问答网
所有问题
当前搜索:
220v电缆对地绝缘电阻多少
220伏电路
对地绝缘电阻
是
多少
一
答:
用兆欧摇表测量,
对地绝缘电阻值大于0.5兆欧就是安全值了
。祝您顺利!
220v电线的绝缘
值
多少
为合格?
答:
要求新建低压线路低压电缆相间对地绝缘达到5兆欧即为合格
,使用中实际达到1兆欧其实也没问题,可以送电,只是绝缘强度有所下降。
对地绝缘电阻多少
为合格?
答:
1兆欧=1000000欧姆
。也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不...
220kv
电缆
的
绝缘电阻
是
多少
答:
对于220KV的电缆,
绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧
。
220伏伴热线
对地绝缘
阻值超过
多少
欧送不上电
答:
220伏伴热线对地绝缘阻值超过0.5兆欧送不上电
。220V相线对零线国标绝缘电阻阻值,确认不接入电源的情况下,下面无用电器,阻值是无穷大的。接入用电器,阻值就不一定了,譬如你接了一个电风扇,风扇开关是开启状态时,这时你所测得的阻值就会带有电风扇电动机线圈的阻值也就几百欧,也有可能是几千欧...
电线对地绝缘电阻
值
多少
为良好呢?
答:
1、用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2、万用表测量
电线对地绝缘电阻
值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、
电缆绝缘
的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,...
怎么用摇表测试一根三相四线
电缆
的好坏 要详细解说
答:
避免高压冲击负载。接好线,检查安全上没有问题,就可以用手来摇动手柄,一般控制在每分钟120转比较合理,保持稳定速度大概1分钟左右,然后读取数值。一般单相
220伏的
线路,
绝缘电阻
要在0.5兆欧以上,电机正常
对地
电阻,应该要在5兆欧以上。如果低于这些,就是
线缆
有问题了,需要更换。
电缆绝缘电阻
测量值规定
答:
1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。电缆绝缘电阻测量的安全技术方法。首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将...
220高压
电缆
外套
绝缘
值要求是
多少
?
答:
高压电缆外套绝缘值计算:对于高压电缆一般不采取测量
对地绝缘电阻
来判定电缆是否合格,尤其对于交联聚乙烯
绝缘电缆
(绝缘电阻值很大,不易测量),通常都是采取交流高压试验和局部放电试验(局部放电量,例行试验不大于10pC,型式试验不大于5pC)来判定
电缆绝缘
的状况和电缆是否合格。测量电缆的绝缘电阻,可在...
电缆绝缘电阻
标准
答:
20~35KV
电缆
的
绝缘电阻
值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
220电压绝缘电阻标准
220v电线绝缘电阻多少正常
220v电线绝缘电阻多少合格
220千伏线路绝缘值标准
220v绝缘电阻值多少正常
单相电220v的绝缘电阻
220kv绝缘电阻多少合格
220v电线绝缘电阻多少不跳闸
220KV线路相对地绝缘的标准