44问答网
所有问题
当前搜索:
220v应急照明箱强启接线图
强启
开关三根线怎么接
答:
不能单单直接输入端零线或者是输出端零线。2、接下来是中间的孔位直接接上输出端的火线,插在黄色箭头所指的位置。3、如下图所示接完输出端的火线后,右边的孔位接输入端的火线。4、最后在开关的后面还有黄色的引线,这条黄色线是需要接到消防
强启
线路上的,如果线路上没有,那这条线可以不接。
接
应急照明接线
方法
答:
所谓
强启
,即是在火警情况下,通过消防模块控制接触器动作,将
应急照明
灯强行亮着,且不论墙上的灯开关处于开或关状态。这样图中交流接触器km的出线应与灯开关的出线并接(或直接与灯具连接),这样就能保证在灯开关关闭的状态下,将灯点亮。图中交流接触器km的出线在开关箱内与灯电源线并接,这是...
消防
应急灯
带开关的
接线图
答:
首先消防
应急灯
按控制方式是不同的,一般可分为无控制和就地控制以及集中控制。而且安灯具点亮时间也是不同有常量和火焰或停电时才亮。一般从应急灯具接出来的线,最多的情况下是有4根的,一根是
照明
线而一根是充电线过检测线另一根是n线,还有一根是pe线。
应急照明强启
怎么
接线
答:
产品应有4个
接线
孔位,对应接上 如必须接带
强启
的
应急照明
回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。根据实物图,1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接...
有没有既能实现消防
强启
功能又能实现消防
应急
功能的灯管
答:
防火规范的要求,又能满足正常照明的需要。图1为火灾
应急照明
强启原理图,消防联动控制器发出联动控制信号,中间继电器KA 常开触点闭合,应急照明回路上的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线得电,应急照明灯 具强制点亮。 第一种
强启接线
方式:通道、楼梯间等处的应急照明灯具需要分散就地控制,...
消防
强启
线 这个电箱怎么接
答:
输入输出模块,输出的24V接到继电器,反馈线接到接触器开点。一定要同相,触摸开关也是一样,四个端子的。这些要计算都强电中,跟消防弱电中的 电源总线不是一回事,计算时按4根线计算;
应急照明
线路的接法是什么呢?
答:
常见的
应急照明
有:三线的带消防控制模块的:火零地各一根;四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、接地线。什么可控有
强启
(四线)、可控无强启(...
消防
应急照明
和疏散指示的
接线
方式?
答:
常见的
应急照明
有:三线的带消防控制模块的:火零地各一根;四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。五线的带消防控制模块的(就地开关控制的):浮充线(火)、电源线(火)、主触点线(火)、零线、接地线。什么可控有
强启
(四线)、可控无强启(...
消防
应急灯强启
线是什么意思?消防应急灯4根线怎样接?
答:
消防应急灯
强启
线是由火线分出来之后接继电器上的常开点的一端,常开点的另一端再接应急灯的强启线,再由消防控制室控制模块,也就是输入输出模块,模块经过控制室控制开启后会输出24V电压,把这两根线接到继电器的线圈上,继电器线圈得电后,常开点就会闭合,此时
应急照明箱
的电就会通过继电器已经闭合...
请教高人这种灯该怎么
接线
?带
强启
转换开关。
答:
有有点含糊,就是人家图纸上规定四根线进入消防
应急照明箱
,正常火线,零,接地,其中一根是
强启
线。不明白到应急灯贝怎样
接线
,途中还要经二边走廊单联双控开关控制。