有40回路吗
答:
有。根据查询相关公开信息显示,西门子配电箱20回路强电箱透明,40回路白色,西门子配电箱有40回路,西门子
配电箱强电箱
家用10回路、16回路。配电箱是按电气
接线
要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
强电
电
箱图
中T1N160 TMD R25/3P丨什么意思
答:
里面的断路器,ABB,Tmax系列 T1 壳架等级 N 分断能力50kA 160 壳架等级电流160A TMD 热磁式,热可调(长延时可调)R25 额定电流25A 3P 三极断路器
强电
明装
配电箱
距地多高
答:
国标是起地50CM,
电箱
与电箱之间还要接地,但是有好多种规格,一般小型的商场这些都是起地30CM,看验收指标,和工程质量
配电柜
走线有什么要求
答:
配电柜
安装后的桥架安装 - 安装完成后,应安装柜上方的桥架。配电柜进出电缆的开孔位置由供货方按尺寸预留,并在敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排应使用专用接地线连接,桥架与配电柜连线处采用橡胶板以保护导线和电缆。二次回路
接线
- 配电柜出厂前应完成二次回路接线和检测试验。到达现场后,在工程...
照明
配电箱
安装规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱
安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
配电箱
外壳带电是怎么回事,开门手碰上就电人
答:
配电箱
外壳没有按相应标准要求做可靠保护接地所致。这样在配电箱发生漏电故障时,即可能使外壳带电。另外,外壳也可能因感应带电。相应电气安全的国家标准、有金属外壳的电气产品标准通常都规定:对外露的导体部件(如金属外壳等)都应在电气上做保护接地连接。这样一旦发生电器漏电,线路中的漏电保护装置会...
强电
和弱电不在一根PVC管内,但是走在一起会有影响吗?
答:
强电
弱电不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的内距离最少是20厘米以上,容否则就会有干扰。管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。长距离的线管尽量用整管。当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个
接线
盒,因为拆装...
...弱电箱),不知如何接地线,是接根线到
强电箱
的接地线上,还是怎么弄...
答:
弱电箱如果是塑料的就不必接地,如果是金属的可以考虑接地,直接接
强电箱
里的地线排上就可以。
强电箱
可以移位吗
答:
根据
配电箱
用途的不同,可以分为照明箱、动力箱和计量箱。(1)照明箱是用于带照明回路等非动力负载;(2)动力箱是用于带风机水泵空调等动力负载;(3)计量箱是用于电能计费;(4)三者并不是严格区别,单个配电箱可以包括上述三种功能或任两种功能。2、
强电箱
移位方法(1)
接线
焊锡若是线路不够长,...
强电箱
内防护板安装要求
答:
2.
配电箱
应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过