44问答网
所有问题
当前搜索:
25安电流需要多粗电线
多少千瓦的电机用
多粗
的线?怎么算!晓得的请说个公式!谢谢!
答:
你好!这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定
电流
来算,软
电缆
(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约...
25
平方的铝
电缆
是几芯的?
答:
25
平方铝线等于16平方铜线(的安全载流量)。8000W功率的
电流
单相是8000/220*0.8=45A,查导线安全载流量,至少需要4平方铜单线(45A)或6平方铝单线(45A),但考虑500米距离,导线需加大,可以选用10平方铜单线(75A)或16平方铝单线(80A)。铝
电缆
的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,...
电流
100a用
多大电线
答:
100A
电流
选用35平方铜线就足够了,因为35平方铜线的截流量是134A。150千瓦如果是单相电的话,150000÷220V=681A,应该选择 单芯两根直线型 300平方铜芯
电缆
,它的截流量是673A。如果是对称三相,150千瓦的电流268A,需要120平方铜芯
电线
或是电缆,他们的截流量是300A左右。
三相四线设备
25
Kw
需要多粗电线
?
答:
380伏三相交流电
25
千瓦的设备如果带有电机之类的电感负载,那么三相每根线。载流约50a。如果是架空线,只要使用6平方铜线就足够了。如果使用电缆线,
一定要
在10平方铜线以上。
三相四芯的铜
电缆
线1.25平方,
2.5
平方,4平方,6平方各能承受
多大
的
电流
及...
答:
聚氯乙烯绝缘
电线
穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电线!10下五,100上二,16、
25
四,...
25
平方等于多少
安电流
答:
25
平方电缆线能够承受的最大
电流
为125安,但考虑到用电环境和用电安全,通常都会限定在最大电流的85%,也就是105安左右。25平方线更多用于工业电路,在家用电路中比较少见,能够无压力承受三相电路,功率能高达65KW左右。而在220V电压的单相电路中,25平方线功率也能达到24KW左右。
2匹空调
需要
用多少平方的
电线
?
答:
25
平方毫米铜
电源线
的安全载流量--120A。一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯
电线
,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定
电流
;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A多。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是...
30A
电流需要
使用
多粗的铜线
走线?
答:
10-
25
=3倍,越大,倍率越小,基本上和查电工手册差不多了。平时接电机,30A的
电流
,就选6平方,因为4平方,实际也就是过20
安培
左右,如果是单股BVV
电线
的话,30A也是没问题的,但时间久了肯定发热,另外,你要考虑到目前的电线厂,基本上都达不到国标的标准了,最好都是留大点儿。
24kw用多少平方的
电线
?
答:
这得看是单相还是三相?用铜线还是铝线?若是单相220V,工作
电流
为109A,若铜线,每平方1.5A,可选75平方
的铜线
;若铝线,每平1.14A,可选95平方的铝线。若是三相380V,工作电流为36A,若铜线,每平方2.25A,可选16平方的铜线;若铝线,每平1.44A,可选
25
平方的铝线。电线基本类别
电线电缆
产品...
25
KW用
多大
平方
电线
答:
电流
大约是130安,用
25
平方的铜芯
电线
。三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 ,U为线电压,三相是380V ,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8, 25KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=25000/1.732*380*0...