44问答网
所有问题
当前搜索:
30变压器能带45千瓦吗
一台
45KW
的电动机需配多大的
变压器
?
答:
如果
变压器
专用,不带任何其他负载,仅带此电动机,电动机启动时变压器低压侧母线电压的降低值可以提高,只要保证接触器可靠吸合,那么变压器容量可以小,至少60KVA。一般小企业,
45千瓦
的电动机要采用降压启动为宜。
45千瓦
水泵用多大
变压器
答:
只要不是硬启动,一般多大的
变压器能带
多大的电机,如提升机启动开后慢慢加负荷,多大的变压器能带多大的电机,硬启动如风机,启动时就在加负荷,那就要变压器乘功率因数,50kva变压器,功率因数0.9,带动最大负荷不能超过
45kw
。
45千瓦
水泵离严压器有一千米多大
变压器
能代动
答:
带入参数进行计算,可得
变压器
的容量为:
45千瓦
÷ (3 × 0.8 × 380V) ≈ 39.3千安。因此,需要一个容量为39.3千安的变压器才能代动一公里外的45千瓦水泵。以上只是初步计算的概括,实际情况可能还有其他因素需要考虑,如电缆电阻、传输距离等。
45千瓦
的电机最少要用多少的
变压器
答:
与电机启动方式有关,如直接启动1/3
变压器
容量大于等于电机容量,即选用大于135KVA变压器即可。
45千瓦
的电机直接启动要多大的
变压器
答:
光从电气系统和电机本身的容量对比,
直接起动没有问题(一般电机容量小于变压器容量的20%就允许直起)
,但是并不代表本身直起就可以,还要考虑负载或(工艺)设备的机械特性,设备允许的机械附和冲击以及45千瓦电机对就近敏感工艺设备的冲击等因素,在设计时,45千瓦一般都不会直接起动。
45千瓦
的电机需要配多大的
变压器
?
答:
如果仅仅是一个电机使用,建议按电机的功率的1.5-2倍选配
变压器
的容量。
变压器
50KVA的意思是什么
答:
变压器
的50kva是变压器的容量,一般变压器的功率因数都是0.85左右,有功功率是
45千瓦
左右,
可以带
起45千瓦左右的电器
125
变压器能带动
两个
45千瓦
的电机和一个22千瓦的电机吗?
答:
明显不行啊!
变压器
容量125kVA,电机的功率因数大概0.8-0.85,还有电机的效率一般也在0.9这样。这样一折算电机满载的话,200kVA的变压器都扛不住!
45千瓦
的电机距离
变压器
800米需要多少平方3+1的铝缆?
答:
45KW
电动机如按照通用设备计算,则:Pjs=38.25KW Qjs=26.70KVAR Sjs=46.65KVA 采用铝电缆,那么需要两根70平方毫米的3+1的铝电缆。此时在距
变压器
800米处电压降落为5.40%,即电动机工作时电压为378.41V。采用铜电缆,那么需要一根70平方毫米的3+1的铜电缆。此时在距变压器800米处电压降落为6....
请问1000KVAR的
变压器
,
45千瓦
的电动机是否可直接启动?用多大的接触器...
答:
在线路能提供足够大的启动电流而不会产生较大的电压降落的主干线附近或架设的专线上可以直接启动。接触器CJ20-160,空气开关200A-225A。