44问答网
所有问题
当前搜索:
30kw电机多大电缆
30kw的电机
用几平方的
电缆
答:
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,
16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A
,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
30千瓦电机
配
多大
的
电缆
答:
因此,
因该选择10平方以上的电缆线
。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角...
30KW电机
用
多大
的
电缆
答:
30KW要用10.725平方毫米的电缆和53.625安培的开关
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)
30kw电机
用什么
电缆
?
答:
额定功率=
30kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=53.7A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率33.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;1...
30千瓦
的
电机
需要
多大的电缆线
?
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线
。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。10平方以下的按每平方...
30KW电机
用几平方线
答:
380V
30kW的电机
,如果长度限制在50米以内,可选用 3x16平方毫米
电缆
。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=30 kW/(√3x380Vx0.8) ≈57A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x16mm²的载流量是 68A>Ie,所以可选择。
30千瓦
的
电机
需要
多少平方
的
电缆
?
答:
连接
30千瓦的电动机
,需要16平方的铜
电线
。由电机功率公式P=1.732UIcosφ(用三相市电计算,功率因数取0.85)有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.85)=54A额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,则可以选用16平方铜电缆。
30KW
用
多大
的
电缆
答:
3、
30 千瓦
要用
多少平方电线
,三相的电流约60A,应选用16mm2及以上的铜芯导线,16mm2的导线载流量是66A(空气中敷设,环境温度40A)。4、如果是单相的,电流约160A,导线要选70mm2及以上的铜芯导线,70mm2的导线载流量是167A(空气中敷设,环境温度40A)。5、三相380V50HZ的
30KW
额定电流在56A左右,...
30KW电机
应配
多大电缆
答:
30KW的电动机
为60A左右的电流,根据铜铝线的载流量规定.应用3*16平方的铜线,或用3*25平方的铝
电缆
,当然用铝的成本要低很多,但铝电缆的寿命是没铜的长的,相关的知识你可到我的空间去看下,有这方面的内容
30KW电机
应配
多大电缆
答:
首先看看你电机铭牌上此电机的工作电流,启动电流,然后根据电流确定导线的截面,要考虑
电缆
的长度的影响,三相
电机30kw
因数取0.8, I=1.9*30=57A.电缆载流量取6A,可选10mm2--16mm2的三芯电缆.