44问答网
所有问题
当前搜索:
35KV高压电缆型号
1600KVA变压器,
高压35KV
进线
电缆
用什么规格的
答:
35KV
额定电流只有27A,如果距离很近用额定电压35KV的25平方
电缆
就没问题,如果距离很远考虑电压降落就要适当加大截面。低压侧负荷为1200KW,三根240的电缆显然不够,考虑功率因数为0.9 电流已达到2025A,3根240电缆充其量也就 1500A。
一台
35kv
2500kVA变压器
高压
侧最小用多大截面的
电缆
能满足要求,肯求专家...
答:
ZA-YjY-
35KV
-3X150
YJV22和YJV的区别
答:
22的意思:第一个2代表的是采用钢带铠装,第二个2代表的是采用聚氯乙烯外护套。区别:(一)特性不同:YJV 普通交联
电缆型号
,塑料(PVC材料)护套,无内护套及铠装。YJV22 铠装交联电缆型号,内护套加金属铠装,即双层护套。可承受一定的机械打击,不抗拉力。(二)软硬度不同:YJV要比YJV22软,但是...
35KV
2500KVA变压器
高压
侧用多大
型号电缆
答:
根据变压器容量和电压可以计算
高压
侧电流 2500/(1.73*35)=42A 可以根据电流选择
电缆
截面。一般要考虑长度,压降,损耗等因数,电缆截面积选择大点可保证其安全系数。
35KV
/400v 2500KVA变压器
高压
侧用多少平方
电缆
(60m)?
答:
35KV
/400v 2500KVA变压器
高压
引线用6平方铜线或
电缆
就可以,架空需用10平方铜线或电缆。
35KV
5000KVA安装315变压器
高压
侧和低压侧各使用多大的
电缆
答:
In=Pn/Un*1.732=5000/35*1.732≈82.48A 考虑的过负荷的情况,
电缆
的载流量须按1.2In(98.98A)长期运行工况下选取,保证电缆不会过热着火;动力电缆敷设路径中通常有其它电缆,不是单独电缆通道,电缆载流量通常取0.6,即1.2In/0.6(164A),可选取以下截面积电缆:单芯铜35mm2(175A),...
YJV22-26/
35KV
3*50/
高压
铠装
电缆
重量是多少
答:
我可以告诉你(一般不愿回答此类问题)YJV22-26/
35KV
3*50/铜芯交联聚乙烯绝缘中压铠装
电缆
近视结构重量为:8769 千克/千米。
yjv22
电缆型号
简介
答:
在结构中,YJV22的绝缘分色是半透明的,而VV22是不透明的,这点可明显区分两种
型号电缆
。前者是聚乙烯 绝缘、无卤元素、无污染,而且在机械和电气性能优于后者的聚氯乙烯绝缘。交联聚乙烯绝缘电力电缆,用于额定电压。0.6/1,1.8/3,3.6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,2 1/35,26/
35kV
输...
什么是YJLV
电缆
YJLV电缆含义
答:
YJLV
电缆
是铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。含义:YJ:交联聚乙烯绝缘、V:聚氯乙烯护套、L:线芯材质为铝材。YJLV电缆的特性:电缆的导体最高额定工作温度为90℃,最高工作温度小于或等于+70 ℃, 5 秒钟短路时间内电缆温度不得超过 160 ℃ , 铺设时的环境温度不能低于 0 ℃。YJLV电缆...
35KV
8000KVA变压器一次
电缆
用多大
答:
高压电缆
一般有两个选择标准。1、是电流,8000/(35*√3)=132A。应该选用70平方毫米电缆。2、按照短路电流。计算短路电流这要有电网参数。如110/
35kv
变压器的参数(容量、短路阻抗)、110KV电缆长度,
35kV电缆
长度。系统短路容量等。从供电局的使用特点来说,70平方毫米电缆是最小要求。