44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv及以下电缆敷设图集
图集
94d101-5p74穿
电缆
用的水泥石棉管混凝土包封的做法
答:
94D101-5
35kV及以下电缆敷设
,P74石棉水泥管混凝土包封敷设,如下图
国标
图集
94d101-6
电缆
沟电缆支架的做法
答:
没有94D101-6这个
图集
,只有94D101-5
35kV及以下电缆敷设
,99D101-6 矿物绝缘电缆敷设。电缆沟电缆支架如下
35KV及以下电缆敷设
最新
图集
号是
答:
9D101-5
低压铠装
电缆
和光纤直埋需要盖砖么? 有什么依据。
答:
必须的,铺砂盖砖。埋深0.8米。依据么?去查
“35kv及以下电缆敷设”图集
,里面有详细说明。此外直埋电缆还有一个电缆标志牌的问题,图集里面都有详细说明。至于为啥要这样,我个人理解:铺砂有利于散热、防冻,改善电缆环境;盖砖,保护、敷设工整 ...
35kV
架空线路可用系数怎么算?国标或南网标准是多少?
答:
根据以下系数推算:
35KV及以下电缆敷设
-94d164 35KV瓷横担架空线路-89d174 35kv铁横担架空线路-89D175 35变6(10)KV变配电所二次接线(交流操作部分)99D270 国标区别:简单的方法是测量用铜量,其实电缆方面的好坏比较的地方很多,绝缘 护套 铜质 主要进行检测的依据是 绝缘电阻值 和导体直流电阻值,...
电缆敷设
有三种方式,但是用途各是什么?区别在于哪里?
答:
1、明敷用于敷设没有特别要求的电缆,直接把
电缆敷设
在固定的线槽里即可。2、暗敷用于敷设有特殊用途的或者有特殊危险性的电缆,把电缆埋入墙内或者埋入底线,不使它们暴露于人能够接触到的地方。3、混合敷设,常常用于比较大的工程中,或者电缆的长距离敷设,因为暗敷的代价比较大,所以在不必要暗敷的...
对于
35kV及以下电缆
,下列哪些项
敷设
方式符合规定?()
答:
【答案】:A、B、D 根据《电力工程
电缆
设计规范》(GB 50217—2007)第5.2.3条第1款规定,在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。根据第5.2.5条第4款规定,有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂
敷设
的电缆沟。根据第5.2....
35kV及以下电缆
线路
敷设
注意哪些事项?
答:
答:1、
敷设
的全部路径应满足所使用
电缆
允许弯曲半径要求。2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。4、电缆层架间距:
35kV
三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。5、...
电缆
沿桥架
敷设
规范有哪些?
答:
确定防线的位置→预先埋好膨胀螺栓或者铁件→安装支.吊.托架→电缆桥架安装→接地线的保护安装1. 铝合金电缆桥架的安装与桥架里面的
电缆敷设
,应该按照已经通过批准的设计方案施工。2. 由支架、吊架和托架支撑的槽式、托盘或梯架直线段、不是直线弯通的线段组合而成,
敷设电缆
不要有断续性的钢性结构...
谁给我找几张动力
电缆
的图片
答:
YJV32 YJLV32YJV33 YJLV33YJV42 YJLV42YJV43 YJLV43交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装动力
电缆敷设
在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。注:ZR-阻燃 G-隔氧层 NH-耐火三、生产范围型号芯数标称截面(mm2) 型号芯数标称截面(mm2)额定电压(KV) 额定电压(KV)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv户外悬挂式避雷器
35kv电缆避雷器安装示
35kv架空线路电缆图纸大全
挂接地线的位置要求
35kv终端电缆安装图片
35千伏电缆平台
35kv电缆安装工艺
35kv架空线路电缆引下图纸
35kV避雷器正确安装方式