44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv干式变交接交流耐压标准
变压器
交接
试验,低压对高压
交流耐压
(1600KVA 10/0.4
KV 干式
变压器),在...
答:
3. 变压器电压等级为35kV及以上,且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比
。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3。4. 压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时,宜测量极化指数。测得值与产品出厂值相比,应无明显差别 ...
谁知道
35KV
变压器的试验有哪些,高压电缆的试验
标准
?
答:
35KV
变压器的试验项目有:1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比。2、测量绕组连同套管的泄漏电流(容量10000KVA以上必做)。3、介质损失角测量(3150KVA以上必做)。4、绕组的直流电阻。5、变比试验。6、接线组别试验。7、绝缘油试验。8、
交流耐压
试验。高压电缆试验:1、绝缘电阻。2、直流耐压。3、核相。
110kv电缆
耐压
试验
标准
是怎样的?
答:
1、实现各种被试品的预防性
交流耐压
试验和
交接
性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。二、设备组合 被试品对象:电抗器67.5kVA/27kV四节 激励变压器输出端选择
35kV
/300mm2电缆2km 使用电抗器两...
如何做配电柜的
交流耐压
试验
答:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出...
35kv干式
变压器最大是多少kva
答:
1、如果是电力变压器,譬如是高压为
35kV
,低压为3.15-11kV。那么,无论是有载调压或无励磁调压,按国家
标准
GB-10228-2008《
干式
电力变压器技术参数和要求》,最大容量为20000kVA。2、如果是高压为35kV,低压为400V的无励磁调压配电变压器,按上述标准,最大容量为2500kVA。3、如果超出上述容量不多,...
250kVA变压器的
标准
阻抗电压?
答:
按照相关
标准
规定,250kVA变压器的阻抗电压为3.6~4.4%(4%,允许偏差±10%)。
35kV
变压器试验项目?
答:
1、绝缘电阻 2、变压器变比 3、变压器组别 4、变压器直阻 5、变压器工频
耐压
6、变压器感应耐压 7、变压器空载损耗 8、变压器负载损耗 9、变压器温升试验(
35KV干式
变压器)10、变压器局部放电试验(35KV干式变压器)11、变压器冲击电压试验(35KV干式变压器)12、变压器介损试验 绝缘耐压试验设备 SJTU系列冲击...
南瑞西高电缆
耐压
试验装置的具体参数有什么?恳请详细介绍下
答:
工作电源 单相220V或三相380V±10%,工频50Hz±5%
35kV
及以下电缆
耐压
装置配置表:产品型号名称控制箱电抗器(
干式
)励磁变(干式)分压器适用范围 BPCX-DL44/222.5kW1A/22kV二台2.5kVA/1kV25kV10kV电缆≤1km BPCX-DL88/224kW2A/22kV二台4kVA/1kV25kV10kV电缆≤2km BPCX-DL132/226kW2A/22kV...
35KV
计量箱
答:
2. 额定电压:60kV 10kV
35kV
;3. 准确等级:0.5级和0.2级 0.5S级和0.2S级;4. 额定变比:电压比6000/100 10000/100 35000/100 电流比5~300/5(大电流变比可以定作).二.JLSZ-35型三相户外
干式
高压电力计量箱 JLSZ-35型三相户外干式高压电力计量箱(组合互感器)适用于50Hz三相
交流
、额定电压为...
35kv干式变
8000kva阻抗是多少
答:
干式
变压器,以SC10-8000/35 为例(两卷),其阻抗值为0.09 也就是Uk=9
1
2
3
4
5
6