44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv高压熔断器型号
35kv
电压互感器一次
熔断器
怎么配 什么
型号
及具体参数
答:
35KV电压互感器的一次熔断器是专用的RN2型高压限流熔断器
,额定电流为0.5A,电阻值315±14欧姆,最大开断电流17KA,额定开断容量1000MVA,过电压倍数2.5倍额定工作电压,重量15.6kg左右。
高压熔断器
在多少千伏及以上供电所被广泛应用?
答:
常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV。
常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN
T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路。另一类是户外高压喷射式熔断器, 此类熔断器在熔体熔断产生电弧时, 需...
高压熔断器
的型式选择
答:
常用的为跌落式熔断器,
型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等
,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护3...
RN 系列
高压熔断器
主要用于3~
35kV
电力系统短路保护和过载保护,其中用 ...
答:
【答案】:B
RN 系列高压熔断器主要用于 3~35kV 电力系统短路保护和过载保护
,其中 RN1 型用于电力变压器和电力线路短路保护,RN2 型用于电压互感器的短路保护。
为什么
35kV
母线TV配置
高压熔断器
而110kV以上不需配置
答:
因为装了也没用,110kV系统的故障电流太大无法用
熔断器
切断所以不装熔断器。发生单相接地时,不接地系统的非故障相电压会升高根3倍,但是可以继续运行2小时,而直接接地系统的电压不会升高但是有短路电流。我们国家在
35kV
及以下电压的电网采用不接地系统,这样只要绝缘等级高于额定电压根3倍就能满足。110kV...
XRNT和XRNP
熔断器
在使用上有什么区别?
答:
XRNT是变压器保护用
高压熔断器
,XRNP是互感器保护用高压熔断器。
变压器
高压
熔丝保险什么材料制成的?
答:
新款
熔断器
/
高压熔断
丝 1.材料:紫铜 磷铜 无氧杆裸铜线 2.
型号
:HR
35KV
(30A)3.用途:是一种电路短路保护器,起到保护电路不被短路的作用。有效防止由于电流过大或电压过高造成的短路或烧毁电气设备。4.工艺流程:原材料 —压铸 —切边 —机加工 —抛沙 —电镀 —包装 5使用环境条件 5.1.产品...
35kv
,50kva的变压器,选多大的
熔断
丝???
答:
5A以上正常情况下是不会烧熔丝的,确定熔丝是烧断的话应查原因。另一种情况是由于小电流熔丝的机械强度很低,有可能是安装不当,使熔丝受到过大的机械拉力而拉断,特别是跌落式熔丝熔丝本身是受力的。因此小电流不建议采用跌落式熔丝,而改用限流式
熔断器
比较好。
35kV
熔丝规格从0.5A~300A的都有。
保护电压互感器的
高压熔断器
一般小于
答:
以便限制故障的影响。10kV-
35kV高压熔断器
均采用尽可能小的额定电流,一般为小于等于1A的高压熔断器。因此保护电压互感器的高压熔断器只须按工作电压与开断能力来选择。选择熔断器不能仅靠额定电流,且应考虑短路电流的影响。原上海地区10kV选用1A,35kV选用2A。
35kv
真空断路器最大容量可以做到多少?
答:
一、
35kv
开关柜真空断路器
型号
:真空断路器由于其优点很多,所以广泛应用于变电站中,目前型号主要有:ZN12-10型、ZN28A-10型、ZN65A-12型、ZN12A-12型、VS1型、ZN30型等。二、
高压
断路器的型号规定的:目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv高压熔断器额定电流
35kv接地开关型号
35kv跌落式熔断器型号
35千伏熔断器型号
35kv高压熔断器型号和参数
35kv熔断器重量
35Kv熔断器图片
35kv主变高压侧熔断器
35kv电流互感器型号规格表