44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv3u0电压运行范围
35kv3U0
不能超过多少
答:
12kV。在
35kv3U0
电缆使用时,电流量不能超过12kV的流速,若是超过了12kv的流速,则容易高压熔丝熔断,导致不能正常工作。
变电
运行
中3UO越限是什么意思?
答:
变电
运行
中3UO越限中3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,
3U0电压
可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。开口三角PT测量到一个相当大的不平衡...
35kV
母线PT一相断线,会不会报35kV母线接地信号。为什么
答:
因为:开口三角(辅助绕组)接有反映“零序”
电压
的继电器,一般为“过电压”,整定值为15V。当PT一次绕组一相断线时,其开口三角输出电压(假设C相断线)
3U0
=Ua+Ub+Uc=Ua+Ub+0=-Uc≈100/3≈33V。注:
35kV
属于非直接接地系统,辅助绕组额定电压比为35/√3 / 0.1/3 kV。
电压
互感器JDZX8-35剩余绕组电压是多少
答:
剩余绕组接成开口三角,反应一次系统的接地时
3U0
,根据其数值来判断接地状况。
35kV
属非直接接地系统,因此其辅助绕组的每相
电压
应为100/3V,当一次系统发生单相纯金属性接地时,其二次电压值3U0=3*100/3=100V
35kv
变电站故障录波需要整定值吗
答:
50A(一次值)2、
电压
:(二次额定相电压57.7V)相压越限启动:低于51.7V或高于63.7V,即57.76UV负序电压:5V/相零序电压:
3U0
=6V 3、频率:高于50.5Hz或低于49.5Hz,即500.5fHz 4、振荡(电流变差):20% 5、其余模拟量启动值停用,答案来自祥 泰 电 气。
35KV
变电站里零序
电压
定值是多少?零序电压跟
运行
方式有关系?
答:
正常
运行
时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项
电压
不对称的时候才会出现零压。必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有...
为什么
电压
互感器开口三角形绕组额定相电压,用于
35kV
为100/3V而用于110...
答:
35KV
是中心点不接地系统,当发生单相接地故障时,三相都有零序分量出现,并在
电压
互感器二次侧感应出来的。而三相电源系统中,零序电分量的相序是一致的,所以开口三角处会出现单相零序电压的3倍电压,而我国将继电保护动作电压规定为100V,所以对于35KV这样的中心点不接地系统来讲,要求电压互感器二次侧...
35KV电压
A相22.13V,B相22.07V,C相19.85V,电压37.56KV,
3U0
为20.15V,为什...
答:
35KV
的变压变为380V时,在每项配置比有误差的情况下,相与相之间,相与零之间产生的不平衡
电压
。零序电压过大时,会使变压器低压单组线圈受损。
变电站
运行
工况监视的目的、内容是什么? 变电站运行工况监视的信息有哪...
答:
(14) 主变各侧有功功率、无功功率、电流、
电压
(包括Ua、Ub、Uc、Uab,
35kV
以下增加
3U0
)、功率因数、档位;(15) 各电压等级母线电压(包括Ua、Ub、Uc、Uab,35kV以下增加3U0)及各段母线频率(对部分无母线PT的厂站,采集线路侧电压和频率);(16) 高压电抗器无功功率、功率因数及电流;(17...
线路保护测控装置保护原理说明
答:
2.1.2 零序方向元件在Arg(
3U0
/3I0)的-180°~-120°及120°~180°区间动作,3U0自产,3I0端子无需倒相,误差同样小于±5°,见图1-2。2.2 低
电压
元件:当任一线电压低于设定值时,低电压元件动作,防止非故障情况下的误动作。2.3 过电流元件:装置实时进行三段过流判别,设独立延时以避开避雷...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
35kv3u0电压是多少为正常
35千伏母线的3U0一般是多少
35kV零序电压3u0的正常范围
35kv零序电压多少正常
10kv3U0不能超过多少
35kv零序电压不能超过多少伏
10kV母线3u0电压30
零序电压是3U0还是U0