35kv平均额定电压是多少
...比方说
35KV
的输电线路的输送容量
是多少
MVA?
答:
输电线路的输送容量( MVA):P=根号3(UIcosφ)。
35KV
的输电线路的输送容量,需要根据电流和输电功率因数来计算。P---输送容量(MVA);U---
额定电压
(kV);I---导线电流(kA) ;cosφ---输电功率因数 。由于电力线路输送的功率与电能质量、电能损耗、导线的允许温升以及电力系统的稳定性等...
将
35kv
升到110kv的变压器,其二次侧
额定电压为多少
?
答:
根据题意,这是一台升压变压器,变压器的一次
额定电压是35kV
,二次额定电压是110kV
35kv电压
线安全距离
是多少
米?
答:
35千伏
电压
导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米。根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35...
35KV
电容器柜 共24个电容 每个容量334KVAR,4串两并
额定电压
11/2KV...
答:
这个耐压做得真的很低,单相安装容量334*8=2672kvar,
额定
电流=2*334/(11/2)=121.45A,考虑实际应用串抗12%,单相在母线
35kV电压
下实际输出2561.67kvar。
...比方说
35KV
的输电线路的输送容量
是多少
MVA?
答:
变压器250KVA容量的阻抗
电压是多少
答:
变压器的
额定
容量与其对应的阻抗
电压
在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性标准。变压器厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容许的偏差内。20~250kVA阻抗电压约4%。
三相电动机的线
电压是多少
伏?
答:
三相电机线
电压
就是供电线电压。我国低压系统是380V。
国家规定,电力系统中,10KV的允许最高工作
电压为多少
答:
10kv在电力系统只是一个电压等级,在电源端(发电厂)和负载端的规定肯定是不同的。发电厂10kv系统
额定电压
就是10.5kv,一般允许升高5%,这就达到11kv以上。在负载端,主要考虑用户供电标准,比发电厂电压要低一些。我国常用的电压等级:220V、380V、6.3kV、10kV、
35kV
、110kV、220kV、330kV、500kV,...
南网规定
35KV
母线
电压
的正负偏差值
为多少
?
答:
按规程应该是正负5%。供电电压允许偏差 3.1
35kV
及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。3.2 10kV 及以下三相供电电压允许偏差
为额定电压
的±7%。3.3 220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%...
设一台额定容量为500kv.A,三相,
额定电压
分别
为35KV
答:
星形连接,绕组电流和线电流(
额定
电流)是一样的。高压 I=S/1.732/U=500/1.732/35=8.248A 低压 I=S/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A