44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv断路器端口耐压打多少
变电所的系统标称电压为
35kV
,配电装置中采用的高压真空
断路器
的额定电...
答:
【答案】:D 根据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P313表5.2.1见(题解表),可知变电所的系统标称电压为
35kV
,设备最高电压为40.5kV。题解表 高压电器的最高电压(kV)
真空
断路器
的技术参数
答:
由于真空开关管在额定开距时的静态
耐压
水平比较高,所以真空
断路器
的合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿造成的电磨损,以及避免发生触头熔焊。因此必须具备一定的合闸速度,但过高的合闸速度不仅增加操作机构的合闸功,同时使开关管受到的合闸冲击增大,大大降低其使用寿命。通常...
35kv
1600KVA要多大的高压
断路器
答:
1600kva在35kv系统中只能算是小负荷。电流26A左右。而
35kV断路器
的规格一般只有几种630A,1250A. 630足够。但是高压断路器的选择主要是看开断能力,不能只看额定电流。如你系统短路电流计算为15kA, 那你就应该选择630A,20kA的断路器。
35kv
真空
断路器
一次侧是高进低出还是低进高出
答:
35kv
真空
断路器
(准确的说应是40.5kV真空断路器)是开断元件,不是升压或降压元件,因此它的进线端和出线端都是40.5kV电压。40.5kV真空断路器用在线路的额定电压
35kV
处,或变压器的额定电压为40.5kV处。
十千伏智能真空
断路器
的
耐压
试验是
多少
答:
十千伏智能真空
断路器
的
耐压
试验干试断口48KV,接地42KV; 湿试断口38KV,接地
35KV
35KV断路器
交流
耐压
试验有哪些?怎么样接线?
答:
交流
耐压
试验共三个项目,就是相对地的交流耐压试验;极间(断口)交流耐压试验;相间交流耐压试验(仅对三相共箱的
断路器
进行)。交接和出厂试验按85kV/1min;预防性试验72kV/1min。接线用文字很难表达,有时间的话画个图给你。
35KV
真空
断路器
没有短路开断电流为40KA的吗
答:
35kV
电压等级中40kA的需求很少,国内没有这个规格的真空灭弧室。几大国际品牌现在都有40kA的。
运行中的
35kv断路器
的绝缘电阻不小余
多少
兆欧
答:
35kv断路器
绝缘电阻2500兆欧
35kv
真空
断路器
回路电阻
多少
不合格
答:
回路电阻和
断路器
的额定电流成反比关系,与额定电压没有关系。你问的是那个型号的断路器,额定电流是多大的?有没有风冷装置?常见的4000a 35μω 2500a 40μω 1250a 60μω 630a 80μω 400a 100μω 以上数据供你参考,建议找说明书,上边肯定有规定!
sw2-
35kv
高压
断路器
答:
淘汰产品,现多用真空户外
断路器
。额定电压40.5kv 额定电流1600A 以后检修都成问题,结构不好上传,断路器灭弧室在上端,象一个油筒,内装变压器油,断口泡在油中,开断时电弧搅动油,被搅动的油拉长电弧,使电弧能量快速下降,当电流过零时,电弧消失,这时变压器油成为绝缘介质,以保证断口绝缘。灭弧...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv断路器做啥高压试验
35kv避雷器交流耐压多少
变压器耐压测试 国家标准
35kv母排耐压试验标准
35kv主变耐压打多少
35kv瓷瓶耐压试验标准
35kv高压柜需要打耐压多少伏
断路器高压试验
35kv线路绝缘子耐压打多少