44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv零序电压不能超过多少伏
35KV
变电站里
零序电压
定值是
多少
?零序电压跟运行方式有关系?
答:
到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点
不
直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。
35kv
变电站故障录波需要整定值吗
答:
50A(一次值)2、电压:(二次额定相电压57.7
V
)相压越限启动:低于51.7V或
高于
63.7V,即57.76UV负序电压:5V/相
零序电压
:3U0=6V 3、频率:高于50.5Hz或低于49.5Hz,即500.5fHz 4、振荡(电流变差):20% 5、其余模拟量启动值停用,答案来自祥 泰 电 气。
35kv
变电站10kv出线
零序电压
一会很高一会正常是什么原因?
答:
35kv
变电站10kv出线
零序电压
一会很高一会正常的可能原因之一是,线路上有间歇性的接地故障,如大风时树枝触碰导线(或接近导线)放电,放电后有瞬间脱离。也有可能检测零序电压的装置有问题。
小水电引起
35kv
系统
电压
过高,怎么处理
答:
35KV
的变压变为380V时,在每项配置比有误差的情况下,相与相之间,相与零之间产生的
不
平衡电压。
零序电压
过大时,会使变压器低压单组线圈受损。
电力变压器
零序电压
互感器是怎么用的?
答:
A、有什么作用?三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角,其作用有两个:一、用于绝缘监察。监视中性点非有效接地系统(3-
35KV
系统)的对地绝缘,将电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角形,构成
零序电压
过滤器,具体用法有二:1)在开口处接入接地检查继电器(有电压...
当
35KV
系统有接地故障时,
电压
互感器高压熔丝熔断,此时能
不能
拉开一次...
答:
有时
35KV
系统发生接地故障时也可能导致PT熔丝熔断,如果是微机保护可能判断就比较容易,而如果不是微机保护,
零序电压
表应该有指示,PT熔丝熔断也会有“PT断线信号”发出。如果有消弧线圈,这时就会动作,也可以作为判断的依据。如果单从相电压表上判断这时应该接地相电压降低或为零,其余两相电压升高,PT熔丝...
求
电压
互感器开口三角电压接线图及详细原理说明
答:
三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角时,在开口三角回路中,三个正序电压和三个负序电压相互抵消,而三个
零序电压
因相位相同而
不能
抵消,三者相加。正常情况下零序电压为电网运行电压的百分之几,当发生接地故障时,零序电压将升高。通常将电压继电器的整定值在15V左右...
当
35KV
系统有接地故障时,
电压
保护有没有死区,我们厂是
35kV
线路,零序CT装在开关柜下边,套在...
答:
零序保护的逻辑中,对于零序电流也有两种,一个电流用于启动保护,另一个作为动作值。启动值还要和
零序电压
一起判断零序的方向。印象中,零序电流互感器的获得的零序电流是用作启动和判别方向的,三相叠加的零序电流用作保护动作值。(这个可能有错误,记不大清楚了)这样的目的在于判断零序故障发生在线路的...
35KV电压
互感器有哪些保护?
答:
最大也
不超过
一千伏安。
电压
互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不...