35KV高压开关
柜人身伤害风险隐患排查>>中对_五防″功能排查的要求...
答:
_
35KV高压
开关柜人身伤害风险隐患排查>>中对_五防″功能排查的要求?分为五种1、防止带负荷分、合
隔离开关
。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)3、防止接地开关处于闭合位置时关合...
35KV
干式调压器工作电源是什么?
答:
35kV
级SC(B)10干式变压器用于将35kV电网电源直接降低为400V配电电源或10kV输电电源为用户供电。由两条相互独立的35kV级电网供电,各自的二次侧分别挂接总容量相近的配电变压器,并用负荷
隔离开关
将二次侧联络。平时,负荷隔离开关分闸,两台电力变压器分开供电;当其中一台因保养(如清扫灰尘)或检修等原因需...
35kV
固定式开关柜,与
隔离开关
相比,断路器的操作顺序是下列哪一项...
答:
【答案】:C 断路器及其两侧的
隔离开关
,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,在合上断路器。
关于变压器侧的
隔离开关
是否可以取消
答:
从规范上来说,没有看到任何规范要求变压器
高压
侧必须设置
隔离开关
,但一般都还是设置得有,主要是设置了隔离开关后,变压器的检修和运行都要灵活很多。
12kv
高压开关
柜是怎样互锁的
答:
高压开关
柜的联锁是确保电力网安全运行、保障设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906《3-
35kV
交流金属封闭开关设备》对误操作有明确规定。通常,联锁被描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合
隔离开关
;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地线(开关)合断路器、负荷开关;防止误入带电间隔。这...
高压开关
柜的工作原理
答:
三、
高压开关
柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,
高压隔离开关
与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与...
35千伏
高压
线路带6300千伏安变压器
答:
这是属于
35KV
系统带负荷拉刀闸,必然会造成短路故障,故障电流决定于系统的短路阻抗,如果是双侧电源,故障电流会更大,单侧电源时决定于供电系统的设备参数和线路参数以及当时的电网运行方式。因为是费劲属性短路,短路电流小于变压器的Ud%.
当
35KV
系统有接地故障时,电压互感器
高压
熔丝熔断,此时能不能拉开一次...
答:
有时
35KV
系统发生接地故障时也可能导致PT熔丝熔断,如果是微机保护可能判断就比较容易,而如果不是微机保护,零序电压表应该有指示,PT熔丝熔断也会有“PT断线信号”发出。如果有消弧线圈,这时就会动作,也可以作为判断的依据。如果单从相电压表上判断这时应该接地相电压降低或为零,其余两相电压升高,PT熔丝...
当
35KV
柜应该有哪些保护?比如KYN28--12型和HXGN15--15型的开...
答:
不论哪种柜型,保护都分为以下几种:1.出线柜配线路保护;2.电容柜配电容保护;3.主进柜配差动保护;4.PT柜配制PT并列解列保护;5.站变柜配制变压器保护。这些保护直接就可以买到,回来安装接线就可以了,国内做的好的保护
厂家
有南瑞、许继等。关于凝露问题 配制1套凝露温度控制器就可以了,1套...