35平方铜芯线
35平方
的电缆能承受多少千瓦的用电?
答:
1、如果是铜的且在地下敷设,理论上应该是78~65kw左右;2、如果是铝芯电缆65kw左右,当然还要看具体电缆厂家的产品。一般是电缆载流量乘以电压乘以功率因数和1.732,电缆180米长,可以简单估算电压降,电压差用=(功率*电阻+无功*电抗)除以电压,功率可以按照50kw,电阻和阻抗按照你选择电缆参数计算,...
35平方
毫米单根多股
铜芯线
安全电流是多少?
答:
35平方
毫米单根多股
铜芯线
安全电流是175A,一般长期运行铜芯线每平方毫米按5A计算。参考资料:中国电力试验设备网
35平方
的电缆能承受多大的电流
答:
35平方
的电缆能承受大约是150A左右电流。
电线
能承受的最大电流,取决于:一、线材的材质,也就是它的电阻率;二、电线自身的散热条件,答即:裸线还是包裹绝缘层的线,是单股的包裹线还是多股的包裹线(多
芯
电缆),绝缘层的厚度和导热系数。三、电线的工作环境的散热情况,即通风否,或者埋地,埋墙...
35平方的铜线
一根一千米距离可接多少瓦路灯
答:
1千瓦的路灯。计算所带路灯功率:P=UIcosφ=220×21×0.9≈4.1KW;1000米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,220V允许压降为11V。查表
35
mm²
铜芯电线
的直流电阻0.524Ω/1000m ΔI=U/R=11/0.524≈21A;
35平方
电缆可带多大功率
答:
最大带75KW的负载。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是
铜芯
绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些...
三十五平方铜
线相当多少平方的铝
芯线
?
答:
35平方
的
铜芯
电缆线,相当于50平方的铝
芯线
。
25千瓦用多粗的
铜芯线
答:
首先计算出25千瓦的电流,然后查表即可。如果是25千瓦的对称三相,电流是44.74A,查表需要10平方铜芯线,它的截流量是59A。可以满足要求。如果是单相、电流是113.64A,应该选择
35平方铜芯线
,它的截流量是134A。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就...
35平方
毫米单根多股
铜芯线
安全电流是多少?
答:
35平方
毫米单根多股
铜芯线
安全电流是175A,一般长期运行铜芯线每平方毫米按5A计算.参考资料:中国电力试验设备网
35平方铜芯电线
的最大额定电流电压是多少?
答:
35平方铜
线电缆最大安全载流180A左右,电缆埋地或穿管敷设的情况下发热量增加载流量需要打折扣,额定电压与电缆的大小没有关系,这是电缆绝缘等级的问题,看电缆表面的耐压参数
35平方铜芯
电缆它的每一根线直径是多少豪米
答:
35
/7=5,=3.14*1.25*1.25.直径=2.5mm