我有
380
伏
变24伏变压器
经整流桥成直流,但输出电压成30-34伏空载,负载...
答:
情况正常,
380伏变24伏变压器
经整流桥成直流,交流
24V
电压是有效值,整流后不加负载测量的是峰值电压,输出电压成30-34伏空载正常。加负载时是28伏也正常,负载的功率小,如果负载功率接近500瓦,电压就应该是24V左右了。只要你的负载在此情况下能正常工作,你就使用,没有问题。
380
v
变24v变压器
匝数
答:
答:
380
V/
24V
单相电源
变压器
常用于工业控制设备中的隔离控制作用。无论变压器的额定输出功率多大(一般为50VA~几个KVA),它都有变压比(俗称安匝比),简单来说,视在功率一定时,初级输入电压越高,所选用漆包线的截面积越小,次级输出也是同样道理。如果是380V输入要改为220Ⅴ电压输入,必须将原来初...
380
V
变24V的变压器
24V的那端零线和地线接在一起这样行么,为什么?_百度...
答:
24V
零线不应该接地。因为1:这是安全电压,不存在触电危险性 。2。不接地可以提高供电的可靠性,这时如果24V火线发生对地故障,开关不需要的跳闸,可以通过安装对地绝缘监察装置来报此类故障。
380转24v
控制
变压器
接24v电风扇怎么不转
答:
1.
变压器
损坏,没有
24V
输出;2.风扇是坏的;3..变压器输出的电压是交流24V,而风扇的额定电压是直流24V。
380
付
变24
付交流
变压器
接线方式
答:
环形
变压器
为单相转单相的变压器,输入2条红线的线接
380V
的电压,输出2条蓝色的线接
24v
的电压
380
V
变24V的变压器
上右下角有一个方形接线端上面有4个点2进2出它是...
答:
桥式整流,直流电变交流电,
380变24伏
电能直接接24伏电器用吗哪个是火线哪个是零线?
答:
1,本身
380
就是两根火线,没有零线。通过
变压器
变压后也没有火线与零线。2,低压侧
24伏
。如果没有需要,就不必分零线与火线。如果一定要分你可以任意一端接地(设备公共端)并定义为零线。
380
v
变24v
直流
变压器
答:
这世界上没有直流变压器,只能
380
V交流电通过
变压器变成24V
交流电。再通过二极管整流,得到24V直流电。
380
的
变压器变
36和24的送上电,没工作就烧了是什么原因?
答:
1、次级三十六伏或二十四伏有短路的地方;2、初级与次级接反了;(这样烧外绕组不烧内绕组)3、
变压器
质量问题,假冒伪劣产品。变压器是最优级好的,接反了照常烧毁,因为你把三百八十接到了三十六伏上,电流超了几十倍,一分钟就线圈就会烧毁。
380
v变为
24 v
直流电
答:
两种方案,一是用工频
变压器
降压,再整流、稳压。二是用开关电源模块,输入交流