44问答网
所有问题
当前搜索:
380v变220v变压器烧坏的原因
380变220的
隔离
变压器
一项损坏
原因
答:
过载
。在隔离变压器使用方法中了解到该设备从380变为220是过载导致的,变压器过载会产生高温,容漆包线绝缘层容易失效短路,用户需要及时将进行维修更换,该设备是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器。
380V220
机床单相
变压器什么
情况会
烧坏
答:
一是新买的变压器质量差,没有满足设计要求,输出功率比原变压器小
。一是输出负载存在问题,造成输出电流比原设计要大,或者线路中存在漏电,接触不良等等。
供24v电源
380v变220v的变压器烧掉
了是
怎么回事
啊?
答:
1、进线电压异常
2、
负载短路或过载
3、
变压器质量或寿命
4、
环境温度偏高或湿度偏高或粉尘偏大
5、其它问题
380V变220V变压器
一通电就烧保险
答:
烧的是电源保险的话就是你的变压器工作以前的部分存在短路.要是变压器保险的话
,就是工作以后的地方存在短路,或者保险的额定标准不对.
380V变220V
控制
变压器
发热冒烟
是什么原因
?
答:
380V变220V控制变压器发热冒烟,可能有这样一种或几种原因:
1、变压器过载或者设计温升太大,而导致产品过热,已超过本体绝缘材料的耐温等级
。2、
原边或者副边的匝间绝缘被破坏或者老化
,出现匝间短路,局部过热导致冒烟。3、
引出线的焊接部位虚焊
,
接触电阻大
,导致局部电流密度太大,甚至可以熔断导线。4、...
380V变220V
后,总是烧设备,求救!
答:
如果是变低压9
V烧
,那就是你的变压器远低于设备的运行功率, 简单的计算估算,P=UI,,如果你的设备U是9V是对的,而P较大,你降压的设备承受的I电流不够,那么就
烧变压器
。,如果
烧的
是变压器后面的设备,那么,你要确认你的变压是否就是使用的设备的额定9V,同时要确认设备用的是是交流还是直流。
380V
电
变220V
电烧电器是
怎么回事
?
答:
或者出现火灾等安全隐患。因此,如果需要将380V电变为220V电来供电220V电器,最好采用特殊设备——降压变压器。降压变压器是一种特殊的设备,可以将高电压转变为低电压,从而为220V电器提供安全的电源。使用降压变压器可以有效避免因电压不匹配导致的电器
过载
、损坏、或者使用不当产生的危险安全隐患。
380V变220V
控制
变压器
发热冒烟
是什么原因
?
答:
380V变220V
控制变压器发热冒烟,可能有这样一种或几种
原因
:1、在
变压器的
二次回路(220V侧),负载太高,已经超出变压器的额定负载。2、在变压器的一次侧(380V侧)电压过高。3、在变压器的二次侧有短路,或漏电。4、变压器长期没有使用,线圈受潮。
关于
380V变220V变压器的
问题,急等
答:
采用额定电压
380V
输入的
变压器
接在440V电压上,绕组有可能过热而
烧毁
;3KW~4KW变压器可以负载2KW的空调;110V变压
220V
也可以负载,只要变压器容量合适。
输入
380v
输入
220v变压器
一通电总开关跳闸
答:
先看您
380V的变压器
是多大功率的,有多大电流,要是漏电开关闸功率太小,也会不一直跳闸的,还有一种情况是输出端有短路现像也会跟闸,检查一下线路 和负带的产品是否那里有短路
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器烧坏有几种原因220伏
380变220的变压器老烧坏
380变220变压器烧了什么原因
变压器烧坏有几种原因
航吊变压器为什么会烧坏呢
380v变220v隔离变压器接线图
变压器接上后烧掉怎么回事
380v变220v变压器多少钱
变压器并联输入烧坏的原因