380v150千瓦用多大电缆线
150千瓦380V要用
多粗
电缆
答:
150千瓦380V要用110mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
380V
负荷
150千瓦用多大电缆
合适?。
答:
在380v电压下负载150kw需185平方的四芯铝电缆
。先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
380V
电源
150千瓦
的电器
需要多大的电线
,和漏电开关?如何计算电线大小...
答:
(2)
380V
电源25
千瓦
的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A 漏电开关选用60-100A
电线
选10-16平方
150千瓦用多大电缆
答:
150kw的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯电缆,或者120到150平方毫米的铝芯电缆
。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
150千瓦
的三相电
用多少平方的电缆
好?
答:
额定功率=
150kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选
电缆
:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150千瓦
的功率应该
用多大
的铜芯
电缆
(三相四线制)
答:
在
380v
电压下负载
150KW
需67.032MM²的四芯铜
电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150千瓦需要多大的电缆
线?
答:
150千瓦用
70平方毫米铜
电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜
电线
70平方毫米。
150千瓦需要多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相150kw的负荷,需要配120平方的铜线电缆或者
150平方的铝线
电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
380V
电源
150千瓦
的电器
需要多大的电线
,和漏电开关?如何计算电线大小...
答:
(1)
380V
电源
150千瓦
的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A漏电开关选用330A电线选70-95平方(2)380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A漏电开关选用60-100A电线选10-16平方 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 5 其他回答
150KW
按照300A的电流计算用150平方
的电线
,350A/300mA的漏电开关,...
150千瓦
的功率应该
用多大
的铜芯
电缆
(三相四线制)?
答:
双根70的或者单根
150
的铜芯
电缆
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
150千瓦怎么计算电缆
3相150千瓦用多大电缆线
380v150千瓦配多大功率的线
150kw功率配线对照表
380V150Kw需多少平方铜线
15O千瓦380伏电压用多大电缆
三相150kw需要多大电缆