44问答网
所有问题
当前搜索:
380v30kw电机多大电流
请问1000米的距离,
30KW
/
380V的电机
。需要
多大
平方的铝芯电缆?请看清是...
答:
30KW电机
的额定电流约为60A,当然这是满负荷时的,正常运行
电流是多少
不晓得你这是多少。不过我这里就按
最大
运行电流,即额定60A计算,你自己也可以套用以下算法,自己估算。电机的允许电压损失率按7%计算为:
380V
×7%=26.6V;单相每相线电压降为:U=26.6V/1.732=15.4V 导线允许的最大电阻为:R...
30kw
45kw三相
电机
的电源线分别用
多大
平方的线啊?
答:
30KW三项电机可以选用16平方的铝线,或者10平方的铜线;45KW三项电机可以选用16平方的铝线,或者16平方的铜线。由于是三相电机,测算功率公式为P=1.732UIcosφ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。一、
30KW电机
I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.85)=53.6A 根据口诀十下五,百上二,二五三五四...
请问
380v
电压,
30kw
需要
多大
的电线?
答:
可以选用10平方或者以上的铜芯线。4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;三相的
电流
=功率/电压/相位1.732/负载功率因数,电流=30000/
380
/1.732/0.95,约为48A左右。电缆大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量...
380v
22kw用
多大
电缆
答:
三相电机配线口诀 2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。注释:此口诀是针对三相
380V电机
,导线默认是铝线穿管敷设。现在我来解释一下这个口诀的含义:2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,
最大
可以带2.5+3=5.5KW的电机 4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=...
谁知道
多大电机
使用星三角启动---主要是要国家规范
答:
1.当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动
电流
且
电机
满足
380V
/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动...
30kw
三相
电机
需要
多大
铜电缆
答:
额定功率=
30kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.85,额定
电流
=53.7A,可选电缆:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率33.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;1...
两台160KW的
电机
空载,同时启动,电压660
V
,请问用400KVA容量的变压器可以...
答:
这个不行,因为400KVA相当于32
0KW
,但是变压器的最佳工作状态是额定容量的65-75%。你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500KVA变压器。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630KVA的变压器,希望可以帮上你。
三相电
30kw电机
用
多大
的线缆
答:
特征介绍:1、能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发
电机
称为三相发电机;2、以三相发电机作为电源,称为三相电源;3、以三相电源供电的电路,称为三相电路;4、U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为
380V
;5、相与中性线之间称为相电压,电压是220V。6、三相电的颜色 A...
线路900米.
380V
/
30KW
要用
多大
的铝芯电缆
答:
如果是三相的话,95—120平方的铝芯电缆。负载对电源要求不是太高的话就用95平方毫米的,要求较严的,或是距离较远的可用120平方毫米的。900米线路用100平方毫米的即可。电缆:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根...
380v的电机
用
多大
空开呢?
答:
3相
380v30kw
用65A左右的空开,建议选择63A或者80A。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其
电流
约为50.65A如果负载为
电机
、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步
电动机的
额定...