答:
1)16平方的铜线长110米,最大能承载安全功率为40KW 2)16×5=80A÷2=40KW现在负载为35A是可行的。3)35KW的设备是电动机吗?有做降压启动吗?4)请问总配电房有做功率补偿吗?5)35KW的负载是良好,无接地、卡死等现象吗?6)
380
v
接触器
就
不吸合
的可能原因有:负载启动电流超出热保护设定的...
两组
380
V
接触器
控制电机正反转,正转接触器正常
吸合
,翻转就吸合不上,或...
答:
正转
接触器
正常
吸合
,反转就吸合不上,或者吸合一半就跳了:接触器控制电机正反转电路通常采用接触器的辅助触点联锁和控制按钮联锁两种方式;同时采用接触器的辅助触点联锁和控制按钮联锁的双重连锁方式,目前较少采用。采用接触器的辅助触点联锁方式的故障原因:1. 正转接触器的辅助常闭触点有问题。2. 反转...
接触器不吸合
是怎么回事?是坏了吗?
答:
交流
接触器不
能
吸合
,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,...
接触器不吸合
是什么问题?
答:
接触器不吸合
的原因,线圈没有通电,可以在开机状态下用万用表量下A1 ,A2端子是否有电。如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的。如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁...
接触器不吸合
是什么原因?
答:
接触器不吸合
的原因可能有以下几点:1.接触器线圈没有通电。当接触器线圈没有通电时,接触器无法产生磁场,从而无法吸引衔铁,导致接触器不吸合。这种情况下,可以检查线圈是否通电,如果通电,可能是接触器本身存在故障,需要进行维修或更换;如果未通电,需要检查电源线路是否正常,是否出现断路或短路等问题...
380
v交流
接触器
电压过低不能
吸合
怎么办
答:
最好设法提高电压。就算
接触器
能送电,电动机在低电压下工作也有烧毁的危险。损失更大!
交流
接触器
通电
不吸合
是什么原因呢?
答:
交流
接触器
通电
不吸合
的原因是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1 ,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决...
接触器不吸合
是什么原因
答:
交流
接触器不吸合
是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试...
交流
接触器不
自动
吸合
,手按吸合,是怎么回事?
答:
接触器
手按一下才能吸住,凭经验,接触器线圈工作电压低于标称电压了。如果是新换的接触器,原来是220V的线圈,新接触器是
380
v线圈,就可能出现这种现象。也可能是控制线路有故障,造成到接触器线圈的电压减小了,有经验的电工,用万用表测量一下,很容易能发现故障点。
接触器不吸合
,用手按下去能通电,怎么回事?
答:
用一个单相接触器的原理图,来说明什么问题。
接触器不吸合
,用手按下能够通电,说明KA的触点是完好的,那么存在故障的可能性在于控制回路:1、控制回路中。控制电源故障、控制回路断线、某个启动条件不满足等,都会引起按下按钮时,接触器线圈不会带电,因此接触器触点不闭合而使得负载无法通电。2、接触...