44问答网
所有问题
当前搜索:
38千瓦电机用多少平方铜线
三根35
平方
毫米的单
铜电线
在
38
OV电压下可以带动
多少千瓦
的功率?
答:
5000
10
平方铜线
380和220能带
多少千瓦
?
答:
答:10
平方铜线
380V、220V同时使用,能带
多少千瓦
由380V、220V具体负载功率确定。解析:参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,10平方铜电缆总的安全工作电流10×6=60A。全部是380V电功率,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×60×0.8≈31592W≈32
kW
【其中P为功率,√...
三相30
千瓦电机用多少
电缆
答:
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝
铜芯线
。2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:I=30 000÷220=137A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线。3、30
千瓦要用多少平方
...
请问,三相
38
Ov十五至二十
千瓦电机
,距电表一千米,可用
多少平方
铝线戓三相...
答:
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:35.8×(1+20%)≈42.9A;在不考虑供电距离的情况下,选择10mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BLV-5×10,它的安全载流量是59A。1000米的输送距离是很远的了,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《...
用电公率是3
千瓦
电压
38
OV线长20米。
用多大平方
电缆。求公式
答:
三百八十伏的三
千瓦
的三相
电动机
,电流是六点五安左右,二十米的长度,用零点七五的国标
铜线
就可以了。电线的选用原则是根据线长度和用电器功率选择。常用的计算是:导线电阻系数,除以导线截面积,乘以电线长度,再乘以用电器工作电流,等于电压降。运行电压降一般是选择百分之五到十,铜线的电阻系数按...
三相四线10
平方
的线能够带动
多少千瓦
的负载?
答:
10
平方铜线
,如果穿管敷设的话,最大能承受50A的电流,约25
KW
。10平方三相四线铜电缆能带
多少千瓦
的
电机
?因为多芯电缆的散热性能比架空线差很多,所以载流量也小。手册提供的数据为
38
安[塑料管布线]到43安[钢管布线]。所能拖动的电机功率还和电机电压有关。按照3相380v考虑,功率因素按0.85毛估...
中央空调四台主机
38
ov每台
3.8
万瓦,同时工作
要多大
的
铜线
答:
制冷每1.86度、制热3.58度 电流计算:I=P/U=1780 1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大),根据每
平方铜线
可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小) 建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!220伏交流电,一个
千瓦
大概4.5a,根据这个数据进行测算,给你一张对应的表。
三相380V30kw
用几平方
的电缆?
答:
一般来说,30kw380v配10
平方
电缆。三相380V30
千瓦用
10平方的
铜芯线
就可以了。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的30KW用电
需要使用
16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
20
千瓦电机需要
多粗的线
答:
1、正常情况下,功率20kw的
电机需要
用6平方以上的铜线。2、电流=20000/380/1.732/0.8=
38
A,考虑一些富余量,取6
平方铜线
。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过38A,但是,6平方铜线可以载流60A左右,所以,最大的电流必须小于60A.。4、如果穿管需要增大到10平方铜线。5、如果允许,应采用星...
三相电压380伏,132
千瓦电动机
。选
用多少平方
的
铜线
答:
1、电流:132/(√3*.
38
*0.8)=251A。2、开关建议选用至少320A。3、电缆至少4*150+70铜芯电缆。4、如果线路超过120m,建议加大一级如4*185+95。