现有1000KVA变压器,负载150千瓦电机,
电缆线240
铝线*850米,电机启动电压...
答:
150千瓦电机的额定电流是:150KW/(√
3x
380Vx0.8)=285A 电机在启动瞬间的电流是额定电流的3-7倍,此例取5倍:启动电流=285Ax5=1425A 查阅
240
mm²铝
电缆
的直流电阻是0.125欧/km,则长度为850米的压降Vd:Vd=1425Ax(0.125欧/kmx0.85km)=151V 负载上的电压=电源额定电压-Vd=380V...
vv
3x240
十
1
x120
电缆
裁流量
是多少
答:
根据“导线安全载流量表 百度文库”中查询得知,敷设方式:直埋,VV3*
240
+
1
*120铜力缆的载流量为390A。给楼主个网址你参考一下下吧:http://wenku.baidu.com/view/f8f30be9f8c75fbfc77db2f2.html?re=view
3X240
的3根铝
电缆
并联和3X240的
1
根铝电缆同样负荷电压降是否一样如何...
答:
那肯定不一样了哇,因为横截面积不一样了哇,前者
每
相都有720平方,后者只有
240
而已哇,算
电线
的电阻就知道哦哇,电阻=横截面积×长度×铝的电阻系数哇,电阻越大,压降越大,算出来的电阻加上负载电阻,用电压来除以总电阻等于电流,电流再来乘以
电缆
的电阻得出电压损耗 ...
敷设高压
电缆
yjv22-8.7/15kv-3*400 1830米需要
多少
天
答:
10kv高压
电缆
yjv22-8.7/15-3*
240
顶管中间无接头敷设,这个你们自己用,中间要留有50以的距离,要是施工验收是不行的,在距顶管300距离才行.
3x
185的橡套
电缆
安全载流量
是多少
答:
如果是长期重负荷,安全考虑以45℃经济电流密度算可供450A左右50到100载流量,不超过600,如果是600系列如630开关就要选
240电缆
最保险
3X
25十2X16施工人工
多少
钱
一米
答:
这不是
电线
,是
电缆
,但是电缆有很多种型号,这个
3X240
+2X120是什么型号,没有讲明,因为不同型号,价格相差很多的。如:VV-3X240+2X120和VV22-3X240+2X120YJV-3X240+2X120和YJV22-3X240+2X120等等。
YJV-1KV-4X
240
+
1
X120的
电缆
是怎样连接到每家的配电箱
答:
你这么粗的
电缆
直接进每家每户??你知道单价
多少
钱
一米
吗?你这个线肯定是进总配电箱的电缆。从总配电箱分配到每家的配电箱的电缆要细的多。
240
台1.5匹空调采用三相四线进线,
电缆
配多大?零线配多大?
答:
空调的单冷的还是冷暖双温的?单冷空调可以按
每
台1000瓦的功率来计算,冷暖双温的要按2000瓦的功率来计算,同时还要预留一定的余量才对。如果是单冷空调,主线可以选用185平方的铜芯
电缆线
,但如果是冷暖双温空调,要用400平方的铜芯电缆线。如果是选用铝芯电缆线,就要增大一个规格才行。零线与火线相同...
240
KW的电机距离300米远,该用
多少
千伏安的变压器,和多大的
电缆线
?
答:
考虑
240
平方
电缆
只能勉强够使用,考虑使用环境等各项因素只能像楼上说的用两根185电缆并联使用,计算电压降:240KW×300米=72000KW/米 370平方除以2.5=148 则148×20×2×6=17760 72000除以17760=4 电压降为4%,符合要求。 采用降压起动的话,可以不用考虑起动电流。(当然这么大的电机是一定...
3✘70平方
电缆
并联在一起能代
1
根
240
平方用吗
答:
三芯70平方
电缆
外径大,相对比一根
240
平方电缆散热要好,尽管加起来截面不足240平方,但并联载流量基本与240平方一致。在电缆选型中,没有特殊情况一般都选用单根电缆进行供电。对于选用多根电缆供电的情况大致有以下几个原因:1、临时供电线路:由于很多临时工程的供电线路使用时间不长,而且可以利用库存的...