答:
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜 Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯 P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号
电缆
(用途代号)T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探 J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
3X50
+3X25 三根50平方...
地埋
电缆3X50铜
心断了联接,耍
多少
费用包括工钱
答:
看什么电压等级了,10KV的估计需要1万左右(直接对接),如果在增加一段线,两个接头,需要2万左右。低压的话,2000左右。
怎样检验
电缆线3x50
+
1
x25电缆线是否合格?
答:
这个可以采用最简单的量取一定长度10CM等长度的,剥皮后称重,确定
电缆
的芯径的重量是否满足标准的重量。
50kw电机用多大
电缆
答:
不超过70米的用35平方
铜
芯
电缆
,超过70米用
50
的。
120千瓦三相电炉用
3x50
平方
铜电缆
可以吗
答:
120千瓦额定电流约240A。
电缆
截面建议选择95平方的
铜
芯电缆。95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。
50
平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约200A。
我看过很多强电设计图纸,如YJV-1KV (
3X50
+
1
X25)/SC70/TC FC,这些都是...
答:
YJV-1KV (
3X50
+
1
X25)铜芯交联聚乙烯
电缆
额定电压为1000V 4芯 其中有3芯是相线 50平方毫米 还有1芯是中性线 为25平方毫米 SC70 穿直径为70的焊接钢管敷设 TC 穿
电线
管敷设 FC 沿地面暗敷
50
平方
电缆
能用多久
答:
以常用的YJHLV(TC90),0.6/1KV (3+
1
)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金
电缆
为例,(电缆载流量见下表):
3x50
+1x25平方铝芯电缆的载流量是160A。根据380V、160A验算200米,3x50铝芯电缆的电压降是否符合国家标准(国标规定,压降不得大于26V)。查表知,50平方铝芯电缆的单位长度的电阻是0....
3x50
十
1
x35铝
电缆
1800米能带
多少
千瓦?
答:
1800米铝线的电阻为:0.0294*1800/50=
1
.0584≈1.1Ω。负截允许压降为5%。380*0.05=19V。l=∪/R=19/1.1=17.272727≈17A。对于三相对称负载来说,17A约相当于9Kw负载。考虑到电网电压偏高,所以,
3x50
+1x35的铝芯
电缆
,距离1800米远,最大可拖动的负载约为10Kw。
3x50
高压铝芯
电缆
载流量?
答:
你说的是这个吧:铠装高压铝芯
电缆
-YJLV22-35千伏-
3x50
35千伏!
井下55千瓦风机要用多大的
电缆
二千米
答:
3x50
+
1
x25就可以