3×50的铜电缆一米多重
150平方三相
线缆
能承受350A电流吗?
答:
(mm 2 )
1
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35
50
70 95 120 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4
3
.5 3 2.5 载流量 (A)9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘
三
点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜...
电缆
规格详解
答:
电缆
能输出多大的电流
400米距离30KW和50KW的380V电压
用
多大的铝芯
电线
答:
首先计算电流:30KW时:I=P/U=30000/380=78.9A
50
KV时:I=P/U=50000/380=131.6A 铝线安全电流,通常的计算方法有个口诀:
电缆
载流量的估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘
三
点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。不同规格...
380v7.5千瓦需要
多少
平方
电线
答:
(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U
×1
.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=7.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般
铜
导线的安全载流量为5~8A/mm^2。13.
3
÷8=1.66mm^2,
电缆
最近...
3
15kw电机用多大
电缆
答:
电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选用300mm²
的铜
芯
电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率315kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流594A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铜芯电缆。
70千瓦
用
多大
电缆
呢
答:
结论:
铜
芯电缆采用
50的电缆
,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以
3
,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管...
电线
的型号有哪些,有什么区别吗
答:
YJV:
铜
芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
;4*35+1*16:4×35mm²+
1×
16mm²,电缆共5芯,其中4芯截面积为35平方毫米,1芯截面积为16平方毫米;SC
50
:穿通径为50mm焊接钢管做保护管;BV:铜芯聚氯乙烯绝缘
电线
;3*2.5:
3×
2.5mm²,3根截面积为2.5平方毫米;PC16:穿...
700千瓦的负载需要
用
多大的
电缆
答:
300mm²的铝电缆,240mm²
的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率700kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=700/1.732/0.38/0.8=700/0.53=1320A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1320A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铝电缆,240mm²的铜电缆。
21kw电器,
用
多大
铜电缆
?
答:
1
、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即
用铜
芯截面积6平方毫米的
电缆
。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。
3
、21个千瓦,用...
一百米长的十平方铝
电缆线
能
用多少
千瓦
答:
首先计算电机的电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=70000/380/1.732/0.85≈125.1A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:125.
1×
(1+20%)≈150.2A 选择50mm²的阻燃交联
铜
芯
电缆
或者70mm²的阻燃交联铝芯电缆合适,即:ZRYJV-
3×50
+1×25或者。