44问答网
所有问题
当前搜索:
40千W380v用多大电缆
35平方的铝
电线
可以负荷
380V
.220V各多少个千瓦
答:
铝线
电缆
线路长每平方毫米2.8A 按2.8A计算35平方=98(A)用于
380V
线路上:1.73*98*380*0.85=54.7(千瓦)线路在
40
米以下每平方4A 4*35=140 1.73*140*380*0.85=78.2(千瓦)用于220V线路上 按2.8计算是2.8*35=98(A)98*220*0.85=18.3(千瓦)线路在40米以下 按4计算4*35...
50
千W用
电,
需要多少平方
的线
答:
按照三相380V供电,电流120A左右。
电缆要3X35平方以上
。
@请问,
380v的
供电,楼层用电是220的,主
电缆用多大
?总功率大约35O千...
答:
总电流是700A左右,
建议用4x120十1的电缆
,(120平方铜缆)
厨房
380V
2oo
千W
需耍
多大电缆
答:
1. 首先,需要考虑您打算使用的电缆材质。2. 如果选择铜电缆,根据公式计算,
得出大约需要3平方的铜芯电缆
,能够承载176安培的电流。3. 铜电缆的计算基于每平方电流8安培,并考虑到安全系数,使用8安培作为计算标准。4. 对于铝电缆,计算结果显示大约需要150平方的铝芯电缆,以承载379.8安培的电流。5....
38个
千W要用多大
的线啊?
380
伏的 怎么算的 带零线的
答:
电机的负荷电流I=38KW*2A=76A;
4*25mm2=100A.用25mm2的铜芯塑料电缆就行
。型号:YJV-3*25+10.
120
千w
电机用多芯
电缆
,
380v
得
用多大
平方的线,
答:
380v用
95平方的铜缆
30
千W
设备在电压
380
电压下
用多大
空开,线径多大?
答:
30KW功率,当电压
380V
,功率因数0.8时,额定电流=30÷1.732÷0.38÷0,8≈57A 断路器选择按照额定电流的1.2~1.3倍选用就可以了。如果采用铜芯电缆,电流密度可以取2A(短时间使用也可以选4A),所以,需要的铜芯
电缆线
芯直径大于25平方,建议选择线径35平方的电缆。
3相4平方
电线
可以负荷多少千瓦
答:
=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*
380
*32=21061伏安。3、根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=21061*1=21千瓦。4、电动机是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2=S*功率因数=21061*0.75=15795
瓦
=...
空调外机42
千w用
几平方
电缆
答:
42kW应该是工业空调了,
380V
,按照0.85的功率因数,额定电流是130A,采用:一根 3*50+1*25的足以!不大不小!
380V
180
千W用多少平方
铜蕊线
电缆
答:
380V
1KW=2A 180X2=360A 240平方铜芯
电缆
载流量,空气中敷设:429A 地下敷设:390A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
40千瓦220V伏用多大电缆
380V4O千瓦需多大电缆
功率40千瓦380v用多大电缆
40千瓦380用多大电缆线
40kw380v用多大的电线
40kw380v用多大电缆和空开
三相40kw用多少平方的电缆
40kw380v是多大电流
单相40kw用多大电缆怎么计算