请问,
400KVA变压器
二次接线
如何
选择,每根项线用多大
答:
400KVA变压器二次接线一般选择星形接法
,星形的中性点可以选择单独接地,也可选择与变压器接地线并在一起接地。由于低压侧的线电压380伏,那么满负荷时每根线电流有608A的电流,一般用铜排或铝排连接,若用电缆需不小于截面400平方的铜芯电缆。
400kva变压器
低压侧控制开关出线
如何
接
答:
直接接线法
。将开关箱的导线直接接到变压器低压侧的引线端子上。这种方法接线简单,但不便于维护和更换开关。电力变压器是一种用于变换交流电压、降低或提高电压、改变电压相数和阻抗匹配的电力设备,它是由两个或多个线圈(绕组)和一个铁芯组成的。
变压器
容量为
400kvA
,是10kv变380v的 问 变压器离建筑物的安全距离是...
答:
所以在
变压器
下四周必须
安装
防护栏,附近不应拉晾衣绳一类的东西。
400kVA变压器
的配电室尺过是多少?两台柜子
答:
两台柜子并列,柜子如能够靠墙布置,两侧与墙各留150mm空间供安装用
。如果柜子是后面打开检修的,后面留出800mm空间,(局部可500mm),两台柜子并列布置其一端靠墙,一端留出800mm维护走道。如果是固定式柜子,前面留出800mm检修空间。如是抽屉式柜子,将抽屉拉出后,与墙还应当有500m通道。柜子顶部...
两个
400kva
一样的
变压器
能并联吗?
答:
1、
变压器
的接线组别相同。2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。3、变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量...
我要从10KV高压环柜上接一个
400KVA的变压器
,请问应选用多大规格的高压...
答:
根据
400KVA变压器
,从高压柜到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据10KV/0.4KV的变压器的高压电流是;400×0.0577≈23.1(A),可以选择16㎜²-25㎜²的铜芯高压电缆线,但是,目前的工程项目小变压器一般也选择是35㎜² 的。注意高压电缆线。
400KVA变压器
线路需
安装
开关还是丝具,型号多少?容量大小?
答:
朋友,现在一般是采用真空断路器了。不采用丝具了。一般你
400千伏安
的
变压器
选择30安左右的真空断路器就可以了。
400kva变压器安装
施工单位的要
答:
?具有独立的法人资格且获得相关部门同意。。
400kva变压器
是输出电压和输出电流的乘积等于400K的意思,由于该类电器是一种施工专用的变压器,在进行
安装
时是需要政府相关部门同意的,所以其对于安装施工单位的要求是具有独立法人资格且获得相关部门同意。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。
两台
400kva变压器
并联运行高压线应多少平方
答:
400KVA变压器
高压侧额定电流为23A左右,两台并联则不超过50A。通常情况下,高压线架空敷设需6平方即可。但架空敷设有抗拉机械强度要求,一般最小的线径为16平方,这已足够了。如果采用电缆埋地敷设,那么:在电缆沟中敷设10平方即可;在土壤中直埋,依旧为16平方。
工业临时用电,用一台
400KVA变压器
,从变压器到计量箱敷设多大的电缆?如 ...
答:
楼主您好:1
400KVA变压器
的总输出电流为 400×1.44=576A(安)左右。2 变压器(俗称为静止的不旋转的电动机),它的效率虽然很高(比真正的电动机效率类比),但是再高也不可能超过100%吧。3 这样我们可以看出以576A(安)电流选择电缆是比较科学的。4 电缆选择:“200以上乘以2”口诀告诉我们,...