44问答网
所有问题
当前搜索:
400kw用多大的变压器
400 kw用多大变压器
答:
400KW功率理论上用471KW的变压器
。计算方法如下:三相四线制功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)负载功率是400KW,变压器理论功率=400÷0.85=471KW 因为负载是400KW,三相四线制的功率因数一般是0.85,所以变压器需要提供400÷0.85≈471KW的功率才可以带动负载,否则变压器功率不够。
400
千瓦
需要多大的变压器
?
答:
400Kw额定电流:400/1.732/0.38/0.8=759.7A
变压器匹配功率:759.7*1.732*0.4=526.3Kva,匹配变压器为630Kva。630Kva变压器负载率为:526.3/630=0.84
400
千瓦要
用多大的变压器
?
答:
400
*1.2/0.8=600KVA 0.8:功率因数 1.2:裕度系数 公式 功率×功率系数/裕度系数=
变压器
容量。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流...
400Kw
功率
用多大变压器
,如何计算?谢谢你.
答:
如果普通私营厂矿企业,建议选需用系数0.7,同时率取0.8, 理论功率因数0.8。选s11油浸式
变压器
,那么可按超载10%选择。计算:
400
*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA。根据计算选择S11-10/0.4-250kvA油浸式变压器可满足要求(执行普通工业10kv电价,最佳选择)。如果
要
选择315kva变压器,执行...
400
千瓦
需要多大的变压器
答:
如果不是长时间满负荷运行、且有无功补偿装置、那么就配400kVA的变压器是可以的
。如果是长时间满负荷运行、未装无功补偿装置、那么只能配比400kVA更大一级的变压器、即500kVA的配电变压器。
三相总功率为
400Kw需要多大
KvA
变压器
答:
400KW
,电压380V、功率因数0.8时电流=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA
的变压器
略小(额定电流722A),选择630KVA的变压器(额定电流909A),主电缆选用185平方国标铜芯电缆二组可以了(安全载流量490~540A)。一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400*0.8=320kW。变压器...
400kW
需用多少
的变压器
答:
1、负载计算 Pt=
400KW
;Pjs=340.0KW;Qjs=237.3KVAR;Sjs=414.6KVA。2、设置电容器、考虑负载同期系数后,修正计算:Pjs'=323.0KW;Qjs'=39.0KVAR;Sjs'=330.3KVA;电容器补偿量:186.3KVAR。3、
变压器
选择 以Sjs'数值为准,靠近变压器标称规格为400KVA,其负载率为82.57%。
400
千瓦
变压器多大
答:
变比为小范围变化。一般
使用
高压侧电压称呼变压器的电压等级,10kV等级
的变压器
,容量范围很大,最小10kVA~20kVA,最大有3000kVA~5000kVA,甚至10000kVA等,中间还有容量等级如:50kVA、100kVA、150kVA、200kVA、250、315、
400
、630、800、1000kVA等等,这个不好确定。400kVA变压器 2000kVA变压器 ...
负载是四百千瓦,
用多大的变压器
合适
答:
不知道负载的功率因数如何,按照0.85计算的话,S=400/0.85=470kVA,那么选择500kVA
的变压器
就够用了;但是一则不知道你的负载冲击负荷是否较多,二则有无小容量增容的可能,三则500kVA变压器如果
400kW
负载长期运行,变压器的负载率=470/500=94%而偏高,因此建议选择630kVA的变压器较为稳妥。
400KW
发电机选
多大
容量的电力
变压器
答:
选择
变压器
,主要取决于变压器二次侧的电气负载的参数,其次要考虑不得超过发电机的额定容量。例如三相380V,
400KW
的发电机,
需要
驱动一个三相690V,80KW的电动机,那么可以选择一个三相,380V/690V,100KVA的升压变压器。