44问答网
所有问题
当前搜索:
4011接触器带多少千瓦
22
千瓦
电机用3个
4011
的
接触器
6mm2配线行吗?
答:
22
千瓦
电机额定电流约44A。用
4011
的
接触器
太小了,至少选择63A接触器。6mm2配线不行,建议选择16平方的铜芯电线。
22
千瓦
电机用
多大
热继电器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。22kw电机星三角启动
接触器
可以选择的型号有:CJX2-
4011
、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
37
千瓦
的水泵星三角连接能用cjx2-
4011
的
接触器
吗
答:
小了,最小要用9511的。
塔吊
接触器
5011能代替6511吗
答:
据我所知,不可以,好像触头大小不一样,6511可以代替5011
65A
接触器
星三角
能带多少KW
电机?
答:
电机使用一般遵循的原则每1KW的工作电流是2A(只是经验这不代表所有电机,最好参照电机标牌的额定电流),那么你说的
接触器
6511额定电流是65A的
4011
额定电流是40A,这样的星三角启动最大允许带22KW的电机,如果说保证运行稳定带18.5KW一下的电机最好,因为我们在额定电流的情况下还要留有余量才行。
cjx2-
4011
交流
接触器
怎么接线?
答:
CJX2-
4011
交流
接触器
的接线图如下:CJX2(LC1) 系列交流接触器(以下简称接触器),上德接触器在法国TE公司LC1-D系列上改进而成,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成...
三项13
KW
电机用
多大接触器
?
答:
13
KW
,正常电流是13*1.84=23.92A 如果是正常的负载,用32的接触器 国产的CJX2-3210 如果是重载,比如深井泵罗茨风机之类,那就按13*2=26A算 这样的话,配个40的接触器安全保险 国产的CJX2-
4011 接触器
线圈按照你的控制回路来选,220V的380V的或者24V的,自由选择 ...
我这有一台22KW的电机直起需要
多大
的
接触器
?
答:
22KW电动机用星三角减压启动.用CJX-20
4011接触器
两只CJX20-3210接触器一只.时间继电器或空气延时头一只即可.直接启动用CJX20-9511接触器.变压器功率应大于80KVA.电动机启动时线路电压不得低于额定电压的85%.
17
千瓦
的消防风机用
多大
的
接触器
用1几10的?
答:
17
千瓦
的风机电机额定电流大约35A,
接触器
1开头的只有十几A的容量是不够的,需要使用4010或者
4011
,5010或者5011的接触器
正泰三相交流
接触器
cjx2-
4011
工作电流是
多少
答:
2、正泰三相交流
接触器
cjx 2 —
4011
线圈的额定工作电压有:24 V 、36 V 、110 V 、220 V 、380 V 几种。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。作用 ...