4千瓦380v电机的功率达到4000瓦,
配置的电缆可以达到1.5平方米
,最好选择铜线电缆,因为这个三相电机的功率比较小。4千瓦380v电机已经表明,三百八十度的电机用三项电,其功率为四千瓦。使用铜线升级计算用十下五的意思来说,十平方米以下的一平方可以接受五个电流,三项电的一千瓦估计是两个电流。在这...
三相
380v
,功率
4Kw
,
电缆需要多大
平方的?
答:
如电缆长度不超过百米,380V,
4Kw电动机可选用 3x1.5平方铜芯电缆
。计算:1、电机的额定电流 4KW/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
4千瓦380v
电机用几平方
电缆
答:
如果电缆长度不超过30米,可以用1.5平方的铜芯电缆或2.5平方的铝芯电缆
,如果电缆长度不超过100米,可以用2.5平方的铜芯电缆或4平方的铝芯电缆,如果电缆长度超过100米,可以用4平方的铜芯电缆或6平方的铝芯电缆。首先,要计算电机的额定电流,根据电缆的安全载流量来选择电缆的截面积。一般来说,...
4千瓦380v
电机用几平方
电缆
答:
这个需要1.5平方的电缆线
。因为电力的功率是电线的电流,而电流又容易发热,所以电线越细,电流就越容易发热。因此,选择较粗的电线可以降低电线和电源之间的热效应,从而使电源更加稳定地工作。同时,较粗的电线可以减少电线的电阻,从而减少电量的损耗。
4kw的
电机,
380v的
电压,
电缆需要多大
答:
4kw的电机,380v的电压,电流为6.75A,
电缆用2.5平方的线
。一般情况下,我们将电线和电缆统一称为电线电缆。电线和电缆之间,没有准确且固定的概念区分,一般仅以日常经验来进行区分。在狭义上,分为电线和电缆,在广义上,一般都统称为电缆。那么,电线和电缆之间到底有什么区别呢?电线和电缆一般都是...
380V4Kw
电动机
用多大的电线
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
4kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=7.14A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。7.17÷8=0.89mm^2,
电缆
最近的规格为1.5mm^2 ...
4kw
电机
380v需要
敷设几平方
的电缆线
答:
4KW的
电机电流是7-8A,1.5平方铜线足够了。1平方的铜线能流18A(明铺设)的电流,10平方铜线是50A左右的电流,在电工手册上可以查到。
4千瓦
三相用多少平方的线
答:
4KW
三相电机
380V需要
1平方截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标zhi准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85 )。在小电流条件下,铝
电缆
的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按...
请问
380V
配电网,负荷
4kw
,
需要
什么型号
的电缆
合适?谢谢!
答:
如果不准备再装别的动力, 50米以内,那就有2平方的铝线或1.5的铜线就行了。如果距离过远,就稍微大一点。
4千瓦的
污水泵,
380V
请问
用多大的电缆
线?
答:
三相电机的运行电流可以根据公式计算出来的 然后再根据计算出的电流选择对应的铜线或铝线。三相电机运行电流公式为 功率/电压/电压相位/功率因数 即4000/
380
/1.732/0.85,约为7.15A 附表是导线载流,可以根究对应的参数选择导线