4千瓦380
v用多大的线?
答:
4千瓦380
v用2.5平方的线。380V电压,4千瓦的电动机额定电流8.5A左右,其它电器额定电流10A左右,线路很短的用1.5平方铜线就可以 ,线路稍长的用2.5平方的铜线。用途。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于
电动机和
变压器...
三相
四
线
380与
220混用总开关用三相四线断路器行吗
答:
1、
380
v用的漏电开关如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在
220v的
用电器上。2、如果是三相三线漏电断路器就不能接
220V
,因为没有零线。3、漏电保护的原理都是通过判断零序电流来控制...芝士回答2022-03-2611-20条三相
四
线,相电压220,线电压380,总功率18
KW
,需要多大的漏电断路器,如何计算选择三相四线的...
四平方电线带多少电流
答:
电动机
配线的口诀:1.用途:根据电动机容量(
千瓦
)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。3.说明:此口诀是对三相
380
伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4
.由于电动机容量等级...
380
v电压
4千瓦电机
需要多大的热继电器?
答:
一般情况下,
380
V电压
4千瓦电机
需要一个10A热继电器。但是,由于电机的负载和环境温度等因素的不同,最终所需要的热继电器容量也会有所不同。
三相电
千瓦
怎样计算用多大电缆
答:
公式是:截面积S=P÷(1.732x
380
x0.85)÷6(平方毫米)。三相380V50HZ交流电。P=1.732x380xIx0.85。I=P÷(1.732x380x0.85)。截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)。(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)。
为什么
4千瓦电机
也是星形接法。额定电压
380
。请问怎么把他改成660...
答:
你说的660伏是一种高压
电机
,一般功率都很大。大功率电机如果用
380
伏直接启动很困难。但
4千瓦
的可以直接启动。5千瓦以上的低压电机就是三角形接法了。但额定电压380伏的电机肯定不能用660伏。
380
v
电机
改
220v
怎么改?要配多大的电容
答:
380
V三相异步电动机改为两相
220V电机
,需要配备电容。电机接线改变如下:1、星形接法 2、角形接法 3、电容选择计算:启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,额定电压为220伏。cosφ是功率因数,一般取值0....
三相
电机和
两相电机马力是一样的吗?
答:
三相
电机和
两相电机(应该叫单相电机)只是电压值和绕组不同,但是可以做到马力一样,也就是功率相等。比如三相电机的功率
3千瓦
,两线电机(单相电机)同样也可以绕置3千瓦。一马力等于0.735千瓦。题主问的应该是有三相电机和两相电机马力一样大的吗?三相电机用的是线电压
380
伏,而两相电机是
220伏
。正...
2.2
KW电机
要用多大的空开
答:
如果是用
220V
50HZ的交流电,2.2
千瓦电机
应配10A的空气开关。如果是用
380
V50HZ的交流电,2.2千瓦电机应配4A的空气开关。计算方法如下:1、单相220V:2.2千瓦=2200瓦 P=UI I=2200÷220=10A 2、三相380V P=1.732UI×0.85 I=2200÷(1.732×380×0.85)=3.933(A)根据功率和电压,计算...
4千瓦电机
怎样改成
380
合660双电压
答:
1、首先选购适合的变频器,需要根据电机的功率和额定电压来选择合适的变频器。2、其次连接变频器和
4千瓦电机
,需要将变频器的输入端与电源相连,输出端
与电机
相连。3、最后进行参数设置,需要根据电机的额定功率、额定电压和额定转速等参数设置为
380
合660双电压即可。