44问答网
所有问题
当前搜索:
500户小区用多大变压器
500户小区用多大
的电缆
答:
选用800KVA的变压器
。共500户,一户用电是3KW,单相1500KW,三相功率是:500KW。选用三相变压器容量:658KVA。根据变压器容量选用630KVA少了一点,所以,应选用800KVA的变压器。
我
小区
共
500户
哪供电部门按
多大
功率配置
变压器
答:
实际配置中,一般都比正常用计算的数值稍高一些,再加上公共区域用电等等。所以按照500户的普通住宅小区,
应该配置2000KVA的变压器
;要是高档住宅小区500户,需要配置3000KVA的变压器
我们
小区
大约
500户
居民,上一个
变压器
,需要
多大
的,多少钱?
答:
所以我们按0.7计,那么需要
变压器
的容量为:4000kW/0.7=5714kVA。居户不会同时都用到8000W的电,那么有个同时率的问题,住户越多,同时率越低,大于200户按0.35计,所以需要实际变压器容量为5714*0.35=2000kVA的变压器,当然可以考虑灵活调配和留有余地,不妨
采用
2台1250kVA的变压器。至于要花多少...
我
小区
共
500户
哪供电部门按
多大
功率配置
变压器
?
答:
大体上需要一台
3150的变压器
500户
每户
4瓦千
应该
用多大
的
变压器
答:
楼上的对了80%,如果你要安装的话,得安装2台630KVA的,1250的
变压器
大了,供电部分不会接收,一般来说,上了1000KVA的变压器都是工厂用,类型是属与专用变压器
一
500户
居民的
小区变压
站一般多少千伏?
答:
你好:居民
小区使用
的【市电】
变压器
是 10Kv / 0.4Kv ,包括变台和箱变。
小区用
电
变压器
容量如何选择
答:
用电习惯和经济性,每户考虑用电负荷为5kW,总共为1000kW,考虑功率因数0.85-0.95的常数,
变压器
容量选择1000/0.85=1200kVA。
小区用
电变压器容量的计算和选择 1、变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个...
500
KVA的电力
变压器
能工多少户居民用电(每户居民10A)
答:
我是供电公司的。
500
kVA可供100户居民。
变压器
负载率一般不超过80%,也就是说,500kVA变压器一般只允许带500*0.8=400kVA,按每户4kW来计算,就只能供100户居民
使用
小区
该买
多大
功率的
变压器
答:
单相总用电量最大=400户×8KW/3相供电≈1067KW,单相最大总电流为1067KW/220V≈4850A ,考虑实际
使用
率4850A ×70% ≈ 3395A ,
变压器
容量= 3395/1.42≈ 2391A ,按照计算结果分析,建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电...
300户新
小区变压器
怎么配比
答:
300户新
小区变压器
选2000KVA或2
500
KVA的变压器比较好。随着社会的发展,居民用电量的差别越来越大,不但地区差异很大,即便是一个小区内的居民用电量差异也很大,配电能力的估算,是应根据所在地的具体用电情况而定的;一般而言,普通居民家中主要用电设备为二台空调,2×2KW=4KW,热水器2KW,电磁炉1....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800户小区选多大变压器合适
500户人家用多大变压器
500户住宅需要多大的变压器
100户居民楼用多大变压器
小区变电站容量标准
700户的小区用多大变压器
小区变压器一般多少千伏
居民住宅变压器一般多大
小区变压器多大功率