500a变压器的最大负载
75kw电机额定电流多少?
答:
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。组成三相组的单相
变压器
,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为
500A
,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
电力
变压器的
额定容量与铭牌容量不同,对还是错
答:
对三相
变压器
而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出
最大
容量。而实际输出容量为
有负载
时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。 变压器(Transformer)是...
请问如何根据
变压器
电流表显示的三相电流来计算
负载
的功率,电流互感器...
答:
属dg一相四线用电,功率因数(COSφ)一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78计算,总功率:P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×1000×0.78≈513(KW)注:电流互感器为1500/5,电流表也是1500/5的,所以,实际显示电流分别为1000A。
315
变压器
可以
负载
多大电流?
答:
500A
。功率因数的大小并不影响
变压器的
输出电流,无论功率因素是多少,315KVA变压器始终输出454.7A。但它必定影响输出功率,如你的总
负载
消耗电流是500A,且功率因素是0.8,那么你的315KVA变压器肯定不够。但在同样负载的情况下,如果你把功率因素提高到0.95时,其总消耗电流将降为421A,此时你的315...
我
有
10台
500A
交流电焊机同时工作需安装多大
变压器
,多大电表
答:
变压器
至少要2000KVA,电度表3(6)A 220/380V。 就可以了
250kw电动机距
变压器
100米需用多大的铝电缆线
答:
1、
变压器
应该是315千伏安。2、电机总计250KW,那么按照估算电流
500A
来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间)3、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载流量估算口诀(因为...
500
KW要用多大电缆线?
答:
500KW的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在
500A
左右)算上宽裕度至少要采用240mm 500Kw电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果
负载
中大电机机多,由于电机的启动...
三相电机的额定电流怎么算?
答:
因此,
变压器的
额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为
500A
,则绕组的额定电流为(500/√3)A。三相同步电动机的使用范围 三相同步电动机由于具有在电源电压波动或
负载
转矩变化时...
变压器
输出300平方铜电缆并联185大铜电缆好吗
答:
可以的,双185(800A左右)的载流量大概是单300(
500A
左右)的1.4~1.6倍。距离长的话,双电缆要乘个敷设系数,不过还是比单电缆300的载流量大的多。
315
变压器
答:
315kVA的低压输出额定线电流为:I2=315(kVA)*1000/400(V)/1.732=454.68A 这是每一相输出的额定线电流值(这个数字,你可以在变压器名牌上看得到的)。你那个
500A
是三相总和?还是每相都是500A?如果,每相都是500A。那就过载10%了。你可以参考
变压器的
(油变或干变)
负载
导则(国家标准)...