要向电业部门审批吗
答:
50kva
的路灯
箱变
要向电业部门审批。供电线路上不许私拉乱接,这是规定,那么你需要在
高压侧
安置其它设备,必须得电业主管部门审批了。
箱式变压器
50kva
多少钱一台?
答:
箱式变压器
50kva
价格为5~8万元。箱式变压器(通常简称“
箱变
”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提...
隔离
变压器容量和配置原则
答:
箱变
接线组别dYN11,690V/35kV,五档无励磁调压、容量2000kVA(也有1500的和1000的,看风机容量),
高压侧
有:熔断器、真空
开关
、
隔离
刀闸、接地刀闸以及套管、绝缘支柱、避雷器和电缆头螺接到高压侧引线铜排上,低压侧刀熔开关、无载调压开关、瓦斯继电器、排气孔以及低压电缆螺接到铜排、CT,但都不配...
根据变比如何判断是高供高计还是高供低计
答:
你这里就是高供高计;如
50KVA
变压器,二次就是50*1.5那么二次电流约是75A。而
高压
(10KV)电流约50*0.06就是30A,这里电流互感器变比为30/5严格讲还小,低计一般不用电压互感器。高计中出现了电压互感器变比为10000/100,这就可以分清了。
变压器的损耗怎么计算,例如
50kva的箱变
,求详解
答:
变压器损耗,有空载损耗,和负载损耗。不知道你问的是哪种。1,空载损耗=空载铁损+空载电流的平方乘以初级20摄氏度时的电阻。空载铁损=铁芯重量乘以铁芯单位损耗。2,负载损耗=负载铁损+负载铜损。铜损=I1^2*r1+I2^2r2,铁损=Ps*Gc.够详细了吧,你加分,我帮你算算。
SC10-
50
/10型干式变压器用避雷器、熔断器等的选型及安装?
答:
50kVA
只有几A的额定电流,选一个标准的就可以了。熔断器需要根据变压器的额定电流选取。配带电显示的电磁锁有专门配套产品,注意选10kV传感器就可以了。至于安装如果是欧式
箱变
就在里面隔两个间隔,一个间隔里放变压器,另一个间隔里放负荷
开关
,避雷器和
高压
熔断器。电磁锁应该装在外壳的内门上。
高压开关
柜为什么有加热装置
答:
高压开关
柜装置加热装置的原因:1、有助于控制温湿度。因为开关柜运行环境里有对温度和湿度的要求,当温度低于要求和湿度高于要求值时,需启动加热装置。2、加热装置主要用来除湿的。在一些湿度比较大的地区,配电柜内会出线结露现象,加热装置的作用就是防止结露。3、使用更安全。开关柜附近的湿度比较大,...
厂区建设,求S11-
50KVA
美式
箱变
(压器)价格
答:
现在的趋势是欧变占主流地位,建议你上欧变
变压器规格型号有哪些家庭变压器跳闸是什么原因
答:
额定电压、绕组连接方式组成。例如:SFSZ9-31500/110变压器型号含义S:三相,F:风冷,S:三绕组,Z:有载调压,9:设计序号9型。31500:额定容量为31500kVA110:一次侧额定电压110kV箱式变压器的规格型号:箱式变压器(通常简称“
箱变
”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、...
110KV变压器的容量是多少
KVA
?
答:
变压器通常分为油浸式变压器与干式变压器两种,它们的代表分别为S11-M型变压器和如SCB10变压器,由于油浸式变压器用油作为绝缘介质,因此容量往往做的更大,而干式变压器的容量规格则容易较小。1、浸式变压器容量等级 6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、
50kva