44问答网
所有问题
当前搜索:
50平方铝芯电缆能带多少千瓦
185
电缆能带多少千瓦
答:
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为
50平方
毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装
铝芯电缆
埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×...
4×
50
铜线
能带多少千瓦
铜丝
线能带多少
瓦
答:
50平方
的铜线明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110
KW
。因此50平方的铜芯电缆能带110
千瓦
,50平方的
铝芯电缆能带
84千瓦。
4*
50
的
铝芯电缆
能载
多少千瓦
的电器
答:
50平方
的
铝芯电缆
明线安装时,安全截流量约152A。采用三相四线供电时,能载约75
千瓦
的电器。
25
平方
的
铝电缆可以带多少千瓦
答:
25
平方铝芯电缆
可承受21
千瓦
(单相)或55千瓦(三相)。计算:三相市电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。25
平方铝芯线
电流为99A。P=1.732x0.38x99x0.85=55kw 单相市电时,根据功率公式P=UI,P=0.22x99=21
KW
。
95
平方
铜
芯电缆能带多少kw
设备?
答:
95平方铜
芯电缆能带
168
千瓦
的设备。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120
平方铝芯
,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168
kW
。
300
平方
铜
芯电缆线能带多少千瓦
答:
570
千瓦
。
电缆
选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、
50
mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,
裸线
(如架空裸线)截面积乘以...
...铝线
电缆线
2公里长,电损失多少?最大
能带多少千瓦
的负荷?2公里外是...
答:
线
电阻=长度*电阻率/线载面积=2000/(35.7*25)=2.2409欧,所以根据欧姆定律再算损耗和线压降,因不知道是单相还是三相不好算,只能你自己算了.
...
50
米内!怎么计算!还有就是大1.5匹空调有
多少千瓦
!怎么
答:
50平方
的
铝芯电缆
明线敷设安全截流量约152A。三相四线供电时,供电距离在50米内,理论最大约
能带
75KW。空调1P约等于735W。大1.5匹空调功率约1200W。
25
平方铝
线
能带多少千瓦
答:
25
平方铝
线1500米远大概
能带
载4-5个
千瓦
。铝的电阻率是0.028 根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆。则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=1500*0.028/25=1.68欧姆 电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于131A,131安时,用...
6
平方
的
电线能带多少千瓦
?
答:
1、6
平方
的
电线能带多少千瓦
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料为塑料管还为金属管。2、6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为
50
*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的为220*40=8800W。3、千瓦:早期为电的功率单位,现在有...