44问答网
所有问题
当前搜索:
50平方铝芯电缆能带多少千瓦
五十
安铜
电缆能带多少千瓦
答:
50平方
的铜芯电缆能带110
千瓦
,50平方的
铝芯电缆能带
84千瓦。50平方的铜线明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110
KW
。所以50平方的铜芯电缆能带110千瓦,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。电缆选择的简单...
50平方铝
线,三相四
线
,线长度200米左右,最大可用功率是
多少千瓦
?三条50...
答:
求 50平方,200米铝芯电缆的压降Vd:Vd=(0.641欧/千米x0.2千米)x160A≈21V <26V 结论:符合国家标准,可以使用到160A。按160A计算功率P(功率因数按0.8计):P=√3x380Vx160Ax0.8≈84
kW
结论:可驱动约84
KW的
负载。如果3条
50平方铝芯电缆
并联使用,
可带
负载 84kWx3=252KW ...
50平方
铜
芯电缆能带多少千瓦
答:
50平方铝芯电缆能带
84
千瓦
。根据电缆载流量对照表,查得50平方铝线的安全载流量为150A。 因此功率为: P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x150x0.85 =84
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
50平方电缆能带多少千瓦
?
答:
1.
50平方
电缆的功率承载能力:在标准条件下,50平方毫米的铜
芯电线
能够承受的最大功率为34,100
瓦特
。通常,50平方电线的安全载流量为155安培,但实际使用时,需要考虑到管道敷设、埋墙以及环境温度等因素,因此最大安全载流量为124安培。基于这一载流量,50平方电缆的最大功率为220伏×124安培=27,280...
50平方电缆可以带多少KW
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线
50平方
的
电缆可以带
75KW(空气中敷设)或83
KW
(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜
芯电缆
的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
50平方
五
芯铝电缆
,100空气敷设,
能带多少
个
千瓦
答:
50平方
的
铝芯电缆
在环境温度为40度时空气敷设的载流量为141A,通过计算公式P=U*I*1.732*功率因数可以计算出所带功率为多少,功率因数一般工业取0.8,照明取0.9
50平方铝芯电缆
150米距离带380V电压的电机最大
可以带多少千瓦
答:
有这么多电机,就是电机与电机之间的连接都可能不止150米,所以,这个距离没法确定的话很难说出到底能带多少。假设一种简单情况来推算,从变压器出来150米后开始有电机接入,那么此时计算
50平方
的铝线
能带多少千瓦
,后面的接线可以根据大于50平的方式忽略距离因素。查表:载流150A,P=150*380*1.732*0....
50平方电缆能带多大
功率,在220V电压下?
答:
50平方电缆能带34100W瓦功率,在220V电压下;但电缆敷设环境明敷和暗敷不同,功率有所变动;下面就来介绍下
50平方电缆能带多少千瓦
?
多少平方
铜线能带多少千瓦计算公式及
电缆平方
与功率对照表。一、50平方电缆能带多少千瓦?50平方的电线能带34100W的电气功率,一般50平方电线载流量为155A,但考虑到穿管、...
50电缆能带多少千瓦
答:
如果是
50平方
毫米的铜芯三相四线制
电缆可以带
64.335
千瓦
。计算方法如下:根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。电缆选择的...
三相四线
50平方
的
电缆能带多少千瓦
?
答:
可以按三相每一相220V计算,然后乘以3,这样比较简单。
50
可以通过电流大概是300A,乘以220,就是66
千瓦
,再乘以3,就是198千瓦。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜