44问答网
所有问题
当前搜索:
5匹空调制热电流多大
空调
制冷
电流
范围
是多少
答:
(3)不过家用空调在冬季
制热
时除了制冷机循环系统需要耗电,还需要辅助电加热,大概没匹对应500W辅助电加热,因此冬季开启电辅热时1匹-
5匹空调
的
电流
范围约为5.61-28.07A。补充说明:根据P=U*I,其中P为电功率,夏季制冷时1匹-5匹空调正常电流3.34A-16.7A;冬季不开辅助电加热时1匹-5匹空调正常...
3
匹空调
耗电量怎么计算?一天耗多少电?
答:
必需是外机不停机的情况下的累计工作小时。应该把停机的时间去掉)÷1000 3
匹空调
耗电量与空调器工作环境(空调器在散热不良情况下运行
电流
相对增加) 3匹空调耗电量与工作能力(空调器使用时间变长与工作电压不稳定与会影响功率)。 变频的作用是稳定电压,因此3匹空调耗电量,对用电量,没
有多大
作用。
1.5
匹空调
要
多大
的开关
答:
如果是用220V50HZ的交流电,1.
5匹
的
空调
需要5安培的空气开关。计算方法如下:1匹=735瓦特,1.5匹=1.5×735瓦特=1102.5瓦特 根据功率计算公式:P=UI I=P÷U=1102.5÷220=5.011安培。
三十平方房子装
多大空调
好
答:
一般30平的都建议用3p 的柜机,制冷效果和舒适性更好些。能买大功率就不买小功率,因为小功率一般开很久才会制冷/
制热
,自己受罪,空调费电,小马拉大车还容易坏。按照每5㎡需要0.
5匹空调
来计算就行,一般10㎡的需要1匹空调,15㎡的需要1.5匹,以此类推。如果房间有西晒,有大面积玻璃窗,空间...
一
匹空调
用
多大
电线?
答:
6平方线接380V电压,6平方线可以带起2台
5P空调
6平方的铜线最大能通过48A
电流
,380v能带15千瓦以下设备。另外空调的能效比是几级的,一级的和五级的功率相差很大。空调是单纯地制冷还是冬季需要
制热
取暖,如果制热功率就要把辅电的功率计算上才对。正常情况下,6平方的铜芯线可带2台5匹的空调。
6千瓦的
空调
用
多大
的空开合适?
答:
需要32A的空气开关。如果全部开
制热
模式,开启电辅热,总功率有6千瓦左右,最大
电流
25A,用32A的空气开关就可以了。除此之外配电箱总开关一般选择双极32-63a小型断路器或隔离开关, 照明回路一般10-16a小型断路器,插座回路一般选择16-20a的漏电保护断路器。
空调
回路一般选择16-25a小型断路器,采用双极或...
一台1.5
匹空调
要用
多大
的空气开关?
答:
需要32A的空气开关。如果全部开
制热
具体使用哪种规格的电线可以根据空调的功率等因素进行考虑。比如说2p及以下的空调使用2.5平方铜芯电线,2p以上的空调可用4平方电线,4p-
5P空调
用6平方电线。3p柜式空调可使用4平方的铜芯电线,1p=735,3p=2205w,
空调制热
加电辅热一般是制冷功率的2倍左右,即4410W,
空调电流
I=p/v,即4410÷220≈...
五匹空调
耗电量
是多少
?
答:
具体要看能效比是几级,输入功率
是多少
瓦?通常
五匹
的
空调
制冷工作时平均每小时耗电量一般在3-4度之间,
制热
加上辅电的功耗大约在5-10度之间。空调耗电量的计算方法一是要看该空调的制冷和制热输入功率分别是多少瓦,包括辅电的功率是多少瓦。功率越大耗电量就越大,功率越小耗电量就越少;二是房间...
三
匹空调
能带几平米
答:
3
匹空调
适用面积:看房间密封情况。一般来讲,只制冷的话。可以带50平方左右,
制热
的话,主要还是看房间密封程度,但肯定是小于制冷的面积。每平方耗能差不多200W。常用转换关系:3P冷暖柜机的制冷面积为33—42平方米,制热面积为27—30平方米。注:空调大小一般是以P(匹)为单位来计算的。对于传统定速...
棣栭〉
<涓婁竴椤
14
15
16
17
19
20
21
22
23
涓嬩竴椤
灏鹃〉
18