630kva
表
变压器
功率因数设置多少最好
答:
630KVA
×80%≈500Kvar即可 功率因数——视在功率S 、有功功率P 、无功功率Q 、功率因数cosφ,S=√﹙P??+Q??﹚,COSφ=P/S。对于电网来说,功率因数的[-0.9]和[0.9]相比,可能前者危害更大。自动补偿控制器可以进行设定,设定在0.9左右就行。功率因数,用来衡量交流系统中[电流]与[...
630 kva变压器
能带多大负载?
答:
按功率因数0.8算
630
X0.8=504根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4KW。约等于420KW。变压器的容量是一个视在功率(用
kva
)。用电电器的单位是有功功率((kw),两者还是有区别的用。因为供电系统运行时还有无功...
600
KVA的
三相电力
变压器
,其
电压比
为6.0/0.4KV,则电力变压器的原边电流为...
答:
解:已知三相
变压器
容量S=600
kVA
,原边
电压
6kV,根据S=√3UI,原边额定电流 I=S/√3U=600÷(1.732×6)=600÷10.392≈57.7A
630kva变压器
能带多少个千瓦
答:
630kVA变压器
能够带动630千瓦的负载。变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,主要用于变换
电压
、升降电压以及隔离电路等。其中,630kVA变压器是一种常见的中等容量变压器,其可带动的负载为630千瓦。630kVA变压器广泛应用于工业、商业和住宅等领域,用于升降电压、隔离电路、提供电源等。630kVA变压器主要由铁心...
630KVA
输出
电压
380V的
变压器
应该选用多少平方的出线?
答:
630
/0.4/1.732=909A 选电缆4*240平方2根并起来。也可以选铜排6m*60mm
变压器630KVA
最大用电流是多少
答:
变压器630KVA
最大用电流是10900安。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流
电压
的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器...
变压器与低压侧互感器如何选择,比如
630KVA
,400KVA,315
KVA变压器
分别选 ...
答:
电压
互感器按
变压器
的工作电压选择,电流互感器按变压器的额定电流选择。
630KVA
的额定电流=630/(1.732*0.38)=957.2A 故选1000/5 400KVA的额定电流=400/(1.732*0.38)=607.7A 选800/5 315KVA的额定电流=315/(1.732*0.38)=478.6A 选500/5 ...
630KVA变压器
,低压侧电流907A,现在需要计量,需要配置多大的电度表,多大...
答:
可以采用1000/5的电流互感器,选用
电压
为低压侧电压(380V),电流为5A的三相四线或者三相三线电度表即可。
630KVA
电力
变压器
的容量是多少
答:
10KV/0.4KV的
电压
,1
KVA变压器
容量,额定输入输出电流如何计算;我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的...
630KVA变压器
带多少KW
答:
按功率因数0.8算
630
X0.8=504根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4KW。约等于420KW。变压器的容量是一个视在功率(用
kva
)。用电电器的单位是有功功率((kw),两者还是有区别的用。因为供电系统运行时还有无功...