44问答网
所有问题
当前搜索:
6m水池池壁分几次浇筑
某
水池
设计水位高
6m
,满水试验时,从开始灌水到测初读数的时间间隔不小...
答:
【答案】:C (1)向
池
内注水应分3次进行,每次注水为设计水深的1/3 。(2)注水时水位上升速度不宜大于2m/d,相邻两次注水的间隔时间不应小于24h 。(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。水深为
6m
,分3次注水,每次2m深,按照上升速度,每次注水最快需要1d,相邻两次注水的间隔时间...
水景工程的水景工程施工要点
答:
底板应1
次浇筑
成型,不留施工缝。施工间歇时间不应超过混凝土的初凝时间,如果已经出现初凝,要在摔板上进行2次搅拌。
池壁
为现浇混凝土时,底板与池壁的施工缝可留在基口上20em处。
水池
施工所用水泥型号不低于425号,品种优选普通硅酸盐水泥,所用石粒最大直径应小于4em,吸水率不大于0.6。赤壁...
请教个问题
水池
满水试验 3m,
6m
,9m的水池各需要多长时间可以注满?_百度...
答:
水池是要分三次注满的中间需间隔1天。所以 3m水池要注满水时间应为:O.5+1+0.5+1+0.5=3.5(天)
6m水池
注满水时间应为:1+1+1+1+1=5(天)9m水池注满水时间为:1.5+1+1.5+1+1.5=6.5(天)
...与外墙或内墙存在缝隙,如何施工?一次浇筑还是二
次浇筑
?
答:
肯定是先施工消防
水池
,内墙或外墙应该是填充墙,可以后施工,消防水池可以二次或以上进行施工,但水池底板必须是一次施工完成并且施工时最少也需同时
浇筑
500mm高以上的
池壁
(池壁与底板相接处是不允许留施工缝的),池壁施工缝必须预埋PVC或铁板止水带以确保施工缝不浸水。
某贮
水池
设计水深
6m
,满水试验时,池内注满水所需最短时间为( )。_百度...
答:
【答案】:D 本题考查的是
水池
满水试验流程与合格标准。因注水时水位上升速度不宜超过2m/d,且相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。所以该贮水池注水分3次进行,每次时间为1d,相邻2次注水的间隔为1d,因此,本池内注满水所需最短时间为5d。
消防
水池
需要一次
浇筑
吗?
答:
最好进行一次
浇筑
成型,因为如果多次浇筑,容易产生缝隙,这样不利于贮水。消防
水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条...
地上
水池壁
高七米一次
浇筑
可以吗?
答:
地上的
水池壁
高七米,想一次
浇筑
,理论上讲是可以的。只是有那么高的模板吗,即便有那么高的模板,周围加固也是一个问题。所以,最好的方法还是分两次浇筑。避免发生意外。
8米深
水池
墙体可以两次
浇筑
吗?
答:
不可以的,必须两次洗筑也必须加设止水钢板,才能进行二
次浇筑
!
水池
底板混泥土可以分两天
浇筑
吗?
答:
水池
地板应该是抗渗混凝土,应该一次连续
浇筑
完成。如果由于特殊原因出现不能连续浇筑,那么必须提前采取措施,屋面交界处的防渗处理。比如留置后浇带,加止水钢板等。
清
水池
底板与柱的施工缝应设在( )。
答:
【答案】:A 程序水池底板一次
浇筑
完成。底板与池壁的施工缝在池壁下八字脚以上150.200mm处,底板与柱的施工缝设在底板表面,
水池池壁
竖向一次浇到顶板八字脚以下150。300ram处,该处设施工缝。柱基、柱身及柱帽分两次浇筑。第一
次浇
到柱基以上l00~150ram,第二次连同柱帽一起浇至池顶板下皮。