44问答网
所有问题
当前搜索:
7层住宅没有消火栓
新《建规》
7层住宅
不设室内
消火栓
了吗?
答:
7层内住宅不设室内消火栓
。新版《建筑设计防火规范》规定:超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,设室内消火栓。超过7层的住宅应设置室内消火栓系统 当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。设干式消防竖管...
新《建规》
7层住宅
不设室内
消火栓
了吗?
答:
是的。这个本来建筑高度不超过27米的
住宅
也不设置
消火栓
的,除非是商住楼,也就是下面连带商业的才有。
2012年入住的居民房
7层
,可以
没有
消防设施吗?
答:
是的。根据国家消防规范规定的是建筑高度超过27米及以上的住宅楼才需要设置消火栓
,正常一般是9层的,所以最高9层以下的住宅可以不设置消防设施(商住楼除外)。
首层是商场(非商业网点)的低
层住宅
(如
7层
),是否设置
消火栓
系统?
答:
如果为7层或7层以下,可以不设
。规范依据:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.1条:超过7层的住宅应设置室内消火栓系统...条文解释中阐述:超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。补充:和底商没有关系。首先...
居民楼
7层
以下需要安
消火栓
吗
答:
根据现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.1条的规定:下列建筑或场所应设置室内
消火栓
系统: 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;--- 如果是
7层住宅
楼,高度应该不会超过21m,可不加室内消火栓。
新规范
7层
商品房需配备消防设施吗?
答:
七层
单元式
住宅
需要设室内
消火栓
系统,困难是很少的情况。《水消规》要求应设置室内消火栓系统的范围有建筑高度大于 21m 的住宅建筑;建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
关于
7层
及7层以下
住宅
建筑
消火栓
系统的设置问题?
答:
包含设有商业服务网点的住宅,低
层住宅
火宅危险性小可以不设,不过火灾危险性大的和人员密集商业服务网点,200平方左右的,最好要有灭火器和消防水喉 (简易
消火栓
,水龙)
什么样
的房子
才可以配备消防设备
答:
根据建筑设计防火规范8.3.1(5)条,“超过
7层
的
住宅
应设置室内
消火栓
系统”这条文可理解为不超过7层的住宅可不设室内消火栓系统。而且规范用词为“应”,所以就算超过7层的住宅如果找得出理由也不是必须要设置室内消火栓的。
住宅
楼的每一层楼道都要安装
消火栓
吗???
答:
根据《建筑设计防火规范》(G50016-2006)的规定,超过
7层
的
住宅
需要设置室内
消火栓
。因此,如果您的楼宇定性为住宅,并超过7层(不包含7层),就一定要安装室内消火栓。
多少层的居住楼可以不设
消防栓
答:
建筑设计防火规范8.3.1条规定,超过
七层
的
住宅
安装室内
消火栓
系统。 这个你关键要看一下是否超过
7层
,五层带阁楼应该
没有
问题,六层带的话,要看高度什么的了,要按建筑层数算法确定。