44问答网
所有问题
当前搜索:
70平方单根铝线能带多少千瓦
70平方单根铝线
,在三相四线中能负载
多少千瓦
?
答:
P=380*210*1.732*0.8=110571W=111KW
电线及电缆怎么知道它能承载的功率?
单根
2.5个
平方
的线?
70
,95的电缆...
答:
2.5平方的铜芯线在单相电源中的安全承载功率是3千瓦,在三相电源中是10千瓦。
70和95的分别是280千瓦,375千瓦
。铝线的安全承载功率是铜线的2/3。
铝线
的载流量是
多少
答:
4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)
。按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组...
铝线能带多少千瓦
答:
只带单相能带20kw,只带三相能带50千瓦
,两组35平方铝线可以带动。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线...
380伏的供电,功率为18
千瓦
,500M线路,若用
铝线
线径需要用
多少
才能...
答:
用70平方铝线 验算:380伏的供电,
功率为18千瓦
,电流约18*2=36A 电压降=2.9/70*5*36*1.732=13V 工作电压为380-13=367V 线路损耗=2.9/70*5*36^2*3=805W=0.8KW,损耗率0.8/18=4.4 按每天工作8小时算,年损耗电约0.8*8*365=2336度 加大线径,可以减小损耗。
电线
多少平方
可以带动
多少千瓦
功率 有没有电线使用规格表呢
答:
有电线
平方
数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。电线平方数和其安全载流量的对应表格如下:
10
平方铝线能带多少千瓦
答:
当使用的不是铝线,是铜芯绝缘线时,载流量要比同规格铝线略大一些,按上面方法算出比铝线大一个线号的载流量。如16平方铜线载流量,可按25
平方铝线
载流量计算。4、穿管敷设两根、三根、四根电线情况下,载流量按
单根
敷设的80%、
70
%、60%计算。以上内容参考百度百科-铝线 ...
大家好!我用的是三根
70平方
毫米的
单根多
芯电线,问最大电流是
多少
?
答:
单芯线,根据你的敷设方式,电缆长度有一些影响,最大电流应该250A.
90
平方铝线
带
多少千瓦
答:
如果是三相四线制,90
平方铝线
带72.726
千瓦
。计算方法如下:根据铝导线安全载流量表,查得95平方毫米的导线最大安全电流是140安培,90平方毫米的
铝电缆
载流量约130安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×130×0.85=72726(
瓦特
)=72.726...
55
千瓦
的电机,距变压器1000 其中前500米是185
铝线
后500米是
70
裸铝用...
答:
启动不起来是显而易见的。70的铜电缆对55
千瓦
的电机,满载情况下,压降不超过5%时,最多只能送290米,而
铝电缆
载流量就不够,185电缆铜芯最多能送580米,铝芯就达不到了。启动时如果压降按15%考虑,
70平方
铜芯最多能送200米,186铜芯最多能送300米。你的电缆严重不足。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
70平方铝线负载多少千瓦
70平方的铝线能带多大的电机
70平方架空铝线能带多少千瓦
70平方铝线能够带多少千瓦
70平方铝线220v能带多少kw
70平方铝线能带多少电流
70方铝线380伏能带多少千瓦
70平方铝线载流量是多少
三相70平方铝线能带多少千瓦