44问答网
所有问题
当前搜索:
70电缆载流量对照表
500电流要算用多大
电缆
答:
500(A)的电流用83.333平方毫米的铜
电缆
计算如下:导线截面积=电流÷电流密度 (铜导线的电流密度选择6A/MM²,铝导线的电流密度选择4A/MM²)铜导线的安全电流密度是6A/MM²导线截面积S=500÷6=83.333(平方毫米)这个截面积是电缆里一根导线的截面积,不是电缆里全部导线的截...
50平方铝芯
电缆
能带多少千瓦
答:
50平方铝芯
电缆
能带84千瓦。根据电缆截
流量对照表
(如图),查得50平方铝线的安全
载流量
为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件...
75平
电缆
,铜铝,各能承受多大电流
答:
75平电缆,铜、铝承受额定电流分别是:铜240-300A;铝:170-220A 具体应用,与工作环境,承载电流时长、承载电压相关。下面的表格可作
参考
行业也有口诀,供现场时估算使用,不得在工程设计、标准制作使用。1、铜芯
电缆载流量
口决:(估算值)二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双...
185平方
电缆载流量
是多少?
答:
185平方
电缆载流量
是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.
70
、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。
铝芯
电缆
的
载流量对照表
怎么看?
答:
可以跟铝芯
电缆载流量
计算口诀看。口诀如下:二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来...
4*150+1*
70
铜
电缆
380V能承受多大的安全电流,怎么算的
答:
可以
参考
一下下表导线最大载流表得知15.铜芯
电缆
最大载流399A,实际使用的时候考虑架设或者铺设,或者埋地,基本上都是要考虑余量20%左右。这样实际安全最大电流约在320左右。三相电功率=电压*电流*电压相位1.732*负荷功率因数0.95左右则总载荷功率约为380*320*1.732*0.95,约为200kw ...
铝芯
电缆载流量
答:
以常用的YJHLV(TC90),0.6/1KV (3+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆为例,(
电缆载流量
见下表):3x50+1x25平方铝芯电缆的载流量是160A。根据380V、160A验算200米,3x50铝芯电缆的电压降是否符合国家标准(国标规定,压降不得大于26V)。查表知,50平方铝芯电缆的单位长度的电阻是0....
130千瓦该用多大的
电缆
答:
若距离较近,可选150铜芯
电缆
,若距离较远,则选1铜芯电缆。系统自然功率因数按0.75计,则运行电流I=130/1.732/0.38/0/75=263.4A 查表,150铜芯电缆在空气中长期允许
载流量
为245A,185铜芯电缆在空气中长期允许载流量为280A。即若距离较近,可选150铜芯电缆,若距离较远,则选185铜芯电缆...
6平方的入户铝线能承受对大多少千瓦?
答:
6平方的入户铝线能承受9.24千瓦功率。计算方法如下:6平方毫米的铝线
载流量
是7A/MM²最大电流=6×7=42(A)P=UI=220×42=9240(瓦特)=9.24(千瓦)
4×150+1×
70电缆
能承受多少千瓦用多大开关怎么算?
答:
4×150+1×
70电缆
是五芯的,如果是铜芯电缆,负荷较大的情况下,一平方带4A左右。如果是铝芯电缆,你就按一平方带3A算。以铜芯来算如下:三相电源的设备,一个千瓦大概产生2A的电流,那么可承受负荷=(150*4)/2=300KW.开关选择350A左右。预留一些负荷量。单相电源负荷的设备,一千瓦产生4A左右...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜