44问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器用多大高压电缆
变压器800kva高压电缆
要多少平方?
答:
如果高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A
。选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,以每平方毫米1A电流估算,可选择3*50mm2的铜芯电缆。
800KVA的变压器高压
侧要
用多大
的
电缆
?
答:
800KVA的变压器高压侧要用多大的电缆?
800KVA的变压器高压侧额定电流约46A
,用多大的电缆要视你用什么材质的电缆、敷设方式、电缆长度等情况而定。
自管房
变压器
容量为
800
千伏的
高压
进线是多少千伏?
答:
应该是800KVA吧,通常是10kV供电。电流:800/(10*1.732)=46.2A,
一般配线为3*70的高压电缆
。供电部门应用规格为:70、120、240、300等。
800kva变压器
怎么配
高压电缆
答:
800KVA变压器如果初级接10KV电源,电流为80A,
可选用耐压10KV-3X25+1X16高压铜芯电缆
,空气敷设载流93A,埋地敷设载流108A.
变压器800kva高压电缆
要多少平方
答:
这个是电力公司安装的,你真的想知道,告诉你,10/0.4KV电压等级的
变压器
,
800KVA高压
输入额定电流,800*0.0577=46.16左右的电流,
高压电缆线
16平方。
800KVA的变压器高压
侧要
用多大
的
电缆
?
答:
500米以内,70平方毫米。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也
高压电线需要
用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘.35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘.这一点可以通过观察身边的线路就可以直接看出来。由于各地区的污秽...
变压器800kva高压电缆
要多少平方?
答:
10kv/0.4kv,
800KVA的变压器高压
侧电流:46.2A变压器高压侧要用铜
电缆
面积:13.2平方毫米变压器高压侧要用铝电缆面积:15.4平方毫米总之,根据导线规格应选用3*16的电缆
...的是
800KVA的变压器
,请问
选用多大
平方的
高压电缆
合适?电缆敷设距离...
答:
用35平方的即可,从强度与寿命考虑,建议采用35的铜线或50铝线为好。
800kvA的变压器
一次应配
多大
的
电缆
且距离不起过200米
答:
200米/
800KVA
,一次是10KV供电用35平方。50平方的最好。如果是6KV供电。用50平方。
高压配电!
800KVA变压器高压
断
电缆
选择!详细计算(公式)
答:
800KVA变压器高压电缆
按安全载流量选择。估计你的高压是10KV 电流I=S/1.732U=800/1.732/10=46A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果是中距离(几百米以内),铜电缆25平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是远距离(接近千米),铜电缆35平方毫米,铝电缆70平方毫米...
1