800kva35Kv变压器变比是多少
某
35KV
用电客户,
变压器
容量
为800KVA
并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S ...
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA变压器35KV侧电流为13A,电流互感器,
应配变比15/5
.
某
35KV
客户,
变压器为800KVA
,35KV侧计量,采用0.2S级200/5互感器,在负...
答:
35KV变压器,800KVA,
35KV侧额定电流约13.2A
。在负荷少于10%的情况下,电流不足1.3A,这么小的电流,用200/5电流互感器,表计的二次电流仅0.032A。而计量电度表的额定电流一般都是1.5(6)A,你的电流只有2%左右。计量误差会很大,会少计电量。
变压器变比是110/38.5(1+5%)/6.6
,38.5已经是1.1倍了,为什么还要乘以1+5%...
答:
回答:表示
35kv
侧电压可以通过分接开关调节,有+5%和-5%的调节范围。至于38.5是因为电源
变压器
考虑到线路的压降,输出要比负荷的额定电压高出10%的原因。
电压
为35kv
,电流互感器
变比为800
比5,能带
多少
负荷?
答:
系统电压U=
35kV
,一次最大电流I=
800
A,最大容量S=√3UI=1.732×35×800=48496kVA 能带
多少
负荷,取决于负载功率因数,同时还要考虑电流互感器选择时留有的裕量等因素。
变压器的分类结构及其技术参数:
800kva变压器
参数
答:
容量
为800KVA
以上的油浸式
变压器
均装有 防爆管,且其保护膜的爆破压力应低于50662.5Pa (7) 气体继电器:当变压器发生故障时,器身就会过热,使油分解产生气体。如果 产生少量气体就会发出报警信号,如果产生大量气体就会接通跳闸回路,切断 电源。 (8) 高压套管:绝缘套管是油浸式电力变压器箱外的主要绝缘装置,变压器绕组的...
有谁知道
35KV
电压互感器
变比
和电流互感器变比各
是多少
?
答:
35kV
母线电压互感器
变比为
35000/√3 100/√3/100/3 电流互感器变比必须知道
变压器
的
KVA
或者是一次侧的额定电流才能算出
电工基础
答:
解:1.
变压器
的
变比
k=一次电压/二次电压=U1/U2=
35KV
/10KV=3.5:1 2.额定电流0.66A*220V电压=132W,而定功率为40W的话,功率因数=40/132=0.3 加上8uf的电容,其功率因数提高=40/(132-8)=0.32 请采纳,谢谢支持!
变压器35KV
的低压侧比
是多少
?
答:
变压器35KV
的低压侧比包括电压比和容量比,电压比是该变压器的高压侧和低压侧的电压之比,变压器的容量比是变压器的高压侧容量和低压侧的容量之比。——摘自《变、配电运行实用技术》参考资料:《变、配电运行实用技术》
35kv变压器
的
变比是
38.5kv,是什么意思啊、怎么解释的?
答:
这是以台升压
变压器
,额定电压应该是38.5±2×2.5或38.5±5%,在电站使用的,应为电站的电压要比用户高10%,
电压互感器
变比
计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3
变比
较是...
答:
35kv
母线电压互感器
变比为
35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道
变压器
的
kva
或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,...